Habe heute die vom Elektriker angegebenen Phasen geprüft. Die Reihenfolge ist L2, L3, L1 und nicht L1, L2 und L3. Daher konnte der Shelly 3EM PRO nicht korrekt messen. Die Abweichung liegt jetzt unter 10 Watt. Werde die Waschmaschine mal betreiben und die Abweichung ermitteln.
Beiträge von Sengstbratl
-
-
Shelly 3EM PRO
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Powerfaktor 0.71, 0.92, 0,58 können nicht stimmen! Der EVU Stromzähler zeigt einen Verbrauch von 1682W hingegen der 3EM PRO nur 1100W. Fehler momentan von 582W.
Heute habe ich den Betrieb der Waschmaschine aufgezeichent. Stromzähler des EVU's und auch den Shelly 3EM PRO.
EVU 720 W - SHELLY Leistung Gesamt: Leistung -26,5 W Apparent power 1,2kVA
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Shelly 3EM PRO zeigt beim Betrieb meiner Waschmaschine falsche Werte (minus kann nicht sein) an. Anstelle des Stromverbrauches produzieren meine Geräte Strom. Leider hat der Stromzähler des EVU's diesen Fehler nicht. Hat jemand eine Idee wie man diese Fehlmessung beheben kann?
Powerfaktor 0.34, 0.87, 0,86 können nicht stimmen! Der EVU Stromzähler zeigt einen Verbrauch von 720W hingegen der 3EM PRO nur -26,5W. Fehler momentan von 746,5W.
Wie kann man den 3EM PRO zu richtigen Messungen bringen?