Hallo,
HighFive sorry, ein Foto vom Inneren des Kastens geht nicht, weil ich gerade ziemlich weit weg bin von zuhause...
Mit Deiner Schaltung wären entweder alle Heizstäbe an, oder zwei, falls nur ein SSR durchgeschaltet ist, oder keiner. Im zweiten Fall, nur ein SSR, lägen die beiden Heizkörper in Reihe an 400V. Die Gesamtleistung betrüge dann nur 4,537kW, die Stromstärke 11,34A.
In Deinem zweiten Vorschlag liegen zwei Heizkörper je an 400V. Die größere Leistung käme dann über die höhere Spannung zustande, was trotz kleineren Stroms aber doch zu einer deutlich höheren Temperatur des Heizdrahtes führen würde. Damit würde der fix durchbrennen oder die Hülle würde versagen...
Ich denke doch, dass ich die 45W abführen muss...
Dein Beitrag hat mich motiviert, die Theorie zum Drehstrom noch einmal zu durchdenken.
Captain_Byte Dazu eine Frage: Meinst Du, den KK, der jetzt schon die SSR trägt mit den Fächern (Abgabeflächen) nach außen montieren oder einen zweiten KK so montieren?
Grüße Richard