Hallo,
heute, 03.12.24, ab 10:50 Uhr werden 12 von 19 Tibber-Entitäten nicht verfügbar, weil sie nicht bereitgestellt werden.
Kann das jemand einordnen?
Grüße, Richard
Hast sich erledigt. Es war eine Panne bei Tibber. Mittlerweile läuft es wieder
Hallo,
heute, 03.12.24, ab 10:50 Uhr werden 12 von 19 Tibber-Entitäten nicht verfügbar, weil sie nicht bereitgestellt werden.
Kann das jemand einordnen?
Grüße, Richard
Hast sich erledigt. Es war eine Panne bei Tibber. Mittlerweile läuft es wieder
Hallo,
ich habe den UNI Plus an ein 12V-Netzteil mit einem Reed-Fensterkontakt am "Count"-Eingang. Letztrer passt genau in die Vertiefung des Halterung am Metrix G4-Gaszähler. Die Zählung der Impulse funktioniert jetzt.
Grüße Richard
Hallo,
es ist ja auch kein Problem auf Niederspannung zu gehen, also I4-DC mit 5V Netzteil. Da gibt es sogar eine kleine Platine, die den Reed entprellt. Der Schaltimpuls dauert einige Sekunden, außerdem kann der Magnet vor dem Reed stehen bleiben, sodass der Kontakt dauernd geschlossen bleibt. Also müsste der Shelly so zu konfigurieren sein, dass nur die steigende Flanke zählt.
Grüße Richard
Hab gerade noch mal nachgesehen: Der Reed im Kunststoffgehäuse mit Zuleitung und Befestigungslasche, der in die Aufnahme passt und den ich jetzt zum Testen mit dem Multimeter eingebaut habe, hat eine maximale Schaltspannung von 100V und maximalen Schaltstrom von 0,5A bei einer maximalen Schaltleistung von 10W. Der taugt also für Netzspannung gar nicht. Also kommt nur Kleinspannung mit Netzteil infrage.
Mit Shelly bleiben jetzt der I4DC oder der UNI Plus. Letzterer kann zählen.
Jetzt gehe ich erstmal schlafen, Vielen dank für Eure Unterstützung und Überzeugungsarbeit. Grüße Richard
Bei Netzspannung am Gaszähler sträuben sich mir die Nackenhaare…
Hallo,
Im Gasherd und in der Gasheizung sind Netzspannung und Gasgerät auch nahe bei einander. Dass aus dem Zähler kein Gas austritt, wird bei der Installation und auch bei späteren Inspektionen überprüft. Dein Gefühl kann ich Dir nur zubilligen, aber eine entsprechende Vorschrift kannst Du mir nicht nennen? Gas und Strom liegen überall dicht beieinander. Der HAK und Hauptverteiler sind direkt daneben...
könnte noch mal bitte jemand etwas zum Rest sagen?
Danke und Grüße Richard
Hallo,
ich möchte meine Gaszähler mit HA auslesen.
Mein momentaner Stand ist der: Ich habe einen Shelly Plus I4 230V, einen Reed-Kontakt der bereits im Schacht des Gaszählers sitzt, schließt, wenn die letzte Stelle des Zählers "nullt" und natürlich eine HA- Installation.
Spricht etwas dagegen, die Netz-Variante des I4 zu verwenden? Die DC-variante benätigt noch ein eigenes Netzteil. Könnte man nicht mehrere Shellys an einem NT betreiben?
Kann der I4 oder der I4-DC die Schaltimpulse zählen, oder leitet er die nur an HA weiter?
Gelesen habe ich hier auch, dass der UNI plus sich eignet (am DI-Eingang zusammen mit einem Ausgang). das scheint mir aber komplizierter. Allerdings einen I4 ausschließlich für den Gaszähler zu verwenden ist reichlich verschwenderisch...
Grüße Richard.
Hallo, HighFive
Danke, das gehe ich am WE an. Tibber (mit Pulse) hat eine HA-Integration, aber die liefert nichts zur PV-Anlage. Ich habe eine IMSys, also eine intelligente Messeinrichtung (Digitalzähler mit GW). Die hat eine HAN(LAN)-Schnittstelle. Ich weiß aber nicht, wie ich die in HA einbinden kann. Und dann noch die PV mit Enphase. Puh..
Grüße Richard
Hallo,
nur noch mal eine Rückmeldung zum Status quo:
Ich habe jetzt den Shelly ausgebaut und stattdessen in eine separate AP-Dose daneben 3 Shelly 1 mini eingebaut - für jedes Heizelement einen. Die Feinsicherungen zum Schutz der SSR erzeugen auch Abwärme habe ich in die Unterverteilung verlegt. Nun ist im Kasten mehr Platz und die Lüftung mit dem Ventilator und dem Kühlkörper reicht aus.
Danke nochmal und Grüße, Richard
Hallo,
jupp, Grundlegendes funktioniert jetzt. thx.
Ich habe die Tibber- und die Envoy(Enphase)-Integrationen installiert: Tibber ist für den Verbrauch und PV-Produktion zuständig und Envoy ist das Mikro-Wechselrichtersystem von Enphase für die PV-Anlage. Damit komme ich noch nicht ganz klar.
Noch ein anderes Problem: Mein LAN/WLAN für die Hausautomation ist im Keller und nun möchte ich auch im Erd- und im Dachgeschoss z.B. Shellys installieren. Klappt bei denen die Verbindung über Router?
Grüße Richard
Hallo,
ich bin relativ neu in HA und möchte den jeweils aktuellen Tagesstromverbrauch anzeigen.
Der PM Mini hat in HA die "power" und die "energy" Identität. Nun habe ich versucht, mit einem Helfer (Integral) da zu bewerkstelligen. Da kann man nicht viel einstellen und ich frage mich, ob as überhaupt der richtige Ansatz ist.
Grüße Richard
Hallo,
mein Ledvance Smart-Plug bleibt nach einem Stromausfall ausgeschaltet. Wie ist das bei dem Shelly Plus Plug S?
Bisher habe den Ledvance am Router, den ich nach einem Stromausfall dann aber nicht mehr von außen erreichen kann. Macht der Shelly das besser?
Grüße Richard
Hallo,
IP, Subnetzmaske, Gateway sind gesetzt, DNS-Server ist nicht gesetzt.
Das lokale Netz sieht so aus:
WAN
GF-Modem
Router TP-LINK Archer MR550
Subnetz1 Router D-Link DIR825B1 mit OpenWrt 23.05.0
AP TP-LINK WA855RE
Shelly UNI
und weitere
Subnetz2 Router...
Grüße Richard
Hallo,
der UNI ist von Anfang Dezember 2023, noch mit grüner Platine, also wohl der Gen1.
Habe ihn jetzt durch aus/einschalten neu gestartet und er ist nun verbunden mit dem AP.
Seine IP ist statisch gesetzt.
Grüße Richard.
Hallo,
ich versuche mal, weitere Infos zu geben:
Der Uni ist im Anschlusskasten (PVC o. ä.) einer Klima/Entfeuchtungsanlage an die dortige 12V AC Versorgung angeschlossen und schließt bzw öffnet dort zwei TTL Schalteingänge. In der Machine selbst sind große Ventilatoren, ein Kompressor und Trafos und Schütze.
Ob ich den Resetbutton drücke oder die Sicherung schalte, ist nur eine Frage der Bequemlichkeit: es ist umständlicher, den Anschlusskasten zu öffnen und den Uni raus und wieder rein zu fummeln.
Magnetfelder gibt es also reichlich in der Nähe. Den Mikroprozessor der Maschinensteuerung stört das aber nicht.
Ist der Uni für den Verbindungsabbruch bekannt?
Welche Punkte kann ich noch prüfen?
Grüße Richard
Hallo,
die App zeigt die beiden Kanäle als offline an. Der UNI ist aber im Zustand der letzten Erreichbarkeit. Üblicherweise kann ich ihn zurückholen, wenn ich kurz die Phase der Klimaanlage, an der er hängt, ab und wieder anschalte. Dazu muss ich aber die Sicherung betätigen, von selber kehrt er nicht zurück. Eine LED leuchtet dauerhaft (ein Kanal ist geschlossen, der andere offen).
Er ist nicht im AP-Modus. Andere Shellys in der Nähe sind online. Weder im Router noch im AP werden die IPs angezeigt.
Woran kanns liegen?
Grüße Richard
Hallo,
selbst im Leerlauf, ist die Oberflächentemperatur des o.g. shellys bei 38-39°C, spür- und messbar im Bereich des L und N-Anschlusses. Ist das normal?
Es steckt in einer 70er Verteilerdose, allerdings ohne Deckel. Wie ist das Temperaturverhalten der mini-Serie?
Grüße Richard
Und wie hast du dein Problem gelöst?
Hallo,
wie von DIYROLLY gezeigt, also keine Szene, sondern mit Terminen (Kalender-Icon)
Grüße Richard
Hallo, Captain_Byte ,
Danke, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das werde ich auch wohl so machen. Vielleicht sollte man den KK auch erden, damit im Fehlerfall der nicht unter Spannung steht. Wenn ich mich recht erinnere, müssen alle Metallteile an Gehäusen geerdet sein, wenn sie nicht vollständig vom Innern isoliert sind. Ich habe mal alte Geräte in dieser Hinsicht ertüchtigt. Anschließend haben sie die Sicherheitsprüfung dann bestanden..
Grüße Richard
Hallo,
Nein das geht keinesfalls...
Ja, hatte ich mir auch gedacht. Wie auf dem Foto zu sehen, ist der Heizstab schon da und muss so bleiben.
Dafür gibt es ja die Variante "2" ABER ohne Neutral/Nullleiter. (dann ist niemals mehr als 230V an der Heizung)
Ja, auch das kann ich nachvollziehen.
Da du kein E-Techniker bist, stört dich eventuell der Draht zur Heizung ohne SSR? Wenn die andern 2 nicht durchgeschaltet sind fließt auch dort kein Strom.
Bei allen 2 Beispielen mit 2 x SSR ist die Heizung aus, wenn keiner der 2 angesteuert wird.
Nein, die Schaltungen sind mir klar. Kein E-Techniker bedeutet, dass ich keine Ausbildung in dem Beruf habe, aber seit 35 Jahren mich damit interessiert auseinandersetze und fachlich vorgebildet bin und mich mit Hausinstallationen, VDE, DIN, EN und NF ziemlich auskenne.
Am letzten Wochenende war ein promovierter Ingenieur für elektrische Maschinen bei mir, der mit dieser Art von Technik nichts anfangen konnte, geschweige denn in seinem Leben schon mal einen Schraubendreher angefasst hat. Er entwirft Generatoren im MW-Bereich, kalkuliert sie und lässt sie bauen, alles vom Schreibtisch aus. Eine Verteilerdose im Haushalt ist für ihn nur Kabelsalat.
Grüße Richard
Dadurch dass du SSR sehr schnell schalten kannst, hast d...
Hallo,
zur Zeit habe ich noch keine PWM, sondern schalte sie über Handschalter oder demnächst erst mal über Shellys.
Macht ein 230V/3kW Heizkörper den Anschluss an 400V mit? Nach meinem Verständnis nicht im manuellen Betrieb.
Für die spätere automatische Regelung brauch ich dann noch weitere Ideen, ob mit Phasenanschnitt oder PWM. Ich bin kein Elektrotechniker...
Grüße Richard