Beiträge von ToSchu

    Wir legen die Aussage im Datenblatt gleich aus.

    Aber wäre es möglich, dass hier ein Kopierfehler im Datenblatt vorliegt?

    Ich habe mir mal die Doku angesehen:

    PLUS 1 Mini:

    Sicherheitsvorrichtungen:

    • Überhitzungsschutz

    Plus 1PM Mini:

    Sicherheitsvorrichtungen:

    • Überhitzungsschutz
    • Überspannungsschutz
    • Überstromschutz
    • Überlastungsschutz

    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1pm-mini


    Bei diesem Schutzniveau wäre eine Begrenzung des LS überflüssig oder sind diese Sicherheitsvorrichtungen reine Software-Funktionen?

    Hallo,

    ich möchte einen Mini für das Schalten einer Leuchte (<100W) einsetzen.

    Im B16-Sicherungskreis befinden sich Leuchten und Steckdosen.

    Jetzt lese ich im Datenblatt der Minis, dass eine externe Absicherung von 10A gefordert ist. Dies bedeutet für mich, dass ich in einen 16A oder auch 13A-Stromkreis den Mini nicht betreiben darf. ||

    Ist das Gerät nicht selbst gesichert :?: oder ist mit der 10A-Absicherung gemeint, dass ich für den Betrieb mit max. Last mindestens eine 10A-Sicherung verbauen muss?