Hi, danke für die Antwort. Habe es jetzt nochmal etwas beobachtet: Wenn ich Last auf eine der anderen Phasen gebe, sinkt der Wert ins negative. Beispiel:
Gesamtlast 1,18kW
Phase A: -3,3 W
Phase B: 1,01 kW
Phase C: 173 W
der PF liegt bei L1 in dem Fall bei 0,5.
Wenn nur Grundrauschen im Netz ist, liegt der Wert bei den "richtigen" 0W.
-
Ich habe den Shelly 3EM nach Anleitung verbaut, Phase B und C zeigen scheinbar auch korrekte Werte. Phase A pendelt jedoch im leicht negativen Bereich (zwischen 0 und -2 Watt). An der Phase ist nur die Waschmaschine und der E-Herd+Kochfeld angeschlossen. Wenn ich den herd einschalte wird der Wert auch positiv, die Richtung stimmt also. Müsste der Wert nicht also stattdessen leicht positiv sein wegen dem Standby-Strom für das Display etc.?