Vielen Dank! Gut, dann liegt es wohl an Störungen. Ist alles recht eng in meiner zweireihigen Unterverteilung, die Stromwandler liegen quasi aneinander an da nicht genug Platz ist. Ggf bau ich das also nochmal in die Unververteilung im Keller, die die Etagen versorgt ein, da ist etwas mehr Luft.
-
Hi, danke für die Antwort. Habe es jetzt nochmal etwas beobachtet: Wenn ich Last auf eine der anderen Phasen gebe, sinkt der Wert ins negative. Beispiel:
Gesamtlast 1,18kW
Phase A: -3,3 W
Phase B: 1,01 kW
Phase C: 173 W
der PF liegt bei L1 in dem Fall bei 0,5.
Wenn nur Grundrauschen im Netz ist, liegt der Wert bei den "richtigen" 0W.
-
Ich habe den Shelly 3EM nach Anleitung verbaut, Phase B und C zeigen scheinbar auch korrekte Werte. Phase A pendelt jedoch im leicht negativen Bereich (zwischen 0 und -2 Watt). An der Phase ist nur die Waschmaschine und der E-Herd+Kochfeld angeschlossen. Wenn ich den herd einschalte wird der Wert auch positiv, die Richtung stimmt also. Müsste der Wert nicht also stattdessen leicht positiv sein wegen dem Standby-Strom für das Display etc.?