Um das Ganze abzuschließen, am Addon lag es nicht. Das habe ich getauscht. Es lag tatsächlich an der ungünstigen Positionierung des Magnetkontakt und einer Einstellung. Er war nicht geschlossen und beim vorbeifahren war er kurz geschlossen. Somit kam der kurze Wechsel zwischen Auf und Zu zustande. Trotzdem vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.
Beiträge von Huski
-
-
Hab jetzt mal den Magnetkontakt demontiert und getestet. In der App passiert bei der Anzeige nix. Egal ob der Kontakt offen oder zu ist, der Status bleibt auf zu.
-
Der fährt nicht vorbei. In Endposition Zu hat er Kontakt und wenn das Tor geöffnet wird verliert er den Kontakt. Hier mal ein Bild vom Kontakt im geschlossenen Zustand.
-
Die Torsteuerung liefert max. 50mA bei 24V. Damit wird der Shelly gespeist. Bei einem Shelly MIT Add-On kann das sehr knapp werden! Würde mal die Up-Time checken, ob der Shelly nicht bei jeder Bewegung rebootet.
Der Shelly ist jetzt mit einem 230V Netzstecker angeschlossen. Das Phänomen bleibt das gleiche. Wenn ich das Tor öffne und der Magnetkontakt sich öffnet steht kurz Auf da und wechselt gleich wieder auf Zu. Das gleiche beim schließen. Jemand ne Idee woran es noch liegen kann?
Hier nochmal der Code.
-
Da leider bisher keine Antwort gekommen ist nochmal für mein Verständnis nachgefragt.
Das Addon zeigt den Zustand anhand Magnetkontakt (offen oder geschlossen) an.
Selbst wenn der Shelly rebootet müsste doch, wenn der Magnetkontakt nicht geschlossen ist, die Meldung auf ausgegeben werden. Wo ist hier mein Denkfehler?
Danke
-
Code
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":null},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"timer", "output":false,"temperature":{"tC":30.8, "tF":87.5}},"sys":{"mac":"08B61FD8","restart_required":false,"time":"17:53","unixtime":1701622424,"uptime":160010,"ram_size":246484,"ram_free":143740,"fs_size":458752,"fs_free":151552,"cfg_rev":13,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"1.1.0-beta2"}}},"wifi":{"sta_ip":"xxx.xxx.xxx.xx","status":"got ip","ssid":"xxx","rssi":-72},"ws":{"connected":false}}
Hier mal der Code. Was ich allerdings nicht verstehe ist, selbst wenn er rebootet müsste doch dann das Addon erkennen das der Magnetkontakt nicht geschlossen ist und auf anzeigen.
-
Hier mal das Bild von der Verkabelung des Shelly und des Addon.
Der Magnetkontakt ist an Digital In und GND angeschlossen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Antrieb ist Marantec 360.
hier das Bild von den Anschlüssen an der Klemme aus der Bedienungsanleitung.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. N an 3 (24V)
L an 1 GND
O an 2 Impuls
Öffnen und schließen funktioniert wie gesagt. Magnetkontakt geschlossen zeigt in der Shelly App auch zu an. Wenn das Tor geöffnet wird zeigt es kurz auf an und gleich wieder zu.
Auch die Umstellung auf Schalter hat nichts bewirkt.
Hier mal noch die Einstellungen in der Shelly App.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hallo zusammen
ich habe an meinem Garagentorantrieb an 24V einen Shelly Plus 1 mit AddOn und einem Abus FU7350W Magnetkontakt (NC) angeschlossen. Öffnen und schließen funktioniert problemlos. Als App nütze ich Shelly Smart Control in der iOS Variante.
Allerdings funktioniert die Zustandsanzeige nicht wie gewünscht. Wenn das Tor zu ist wird korrekt zu angezeigt. Beim Öffnen springt die Anzeige kurz auf auf und dann wieder zu. Das gleiche passiert auch beim schließen.
Der Shelly ist als Taster eingestellt.
Relaistyp Getrennter Schalter
Wo könnte hier mein Fehler liegen?
Spielt es eine Rolle welches der beiden Kabel vom Magnetkontakt an Digital In angeschlossen wird?
Vorab schon mal Danke für die Hilfe