Moin,
jetzt komme ich der Sache näher.
In meiner Installationsanleitung sind die Stromwandler von K > L beschrieben und die Installationsanleitung im Internet von L< K.
Siehe Bilder.
Dann macht das ganze auch Sinn.
Aber warum kriegt Shelly es nicht hin, die Wandler richtig zu beschreiben. Das ist doch Sch....
Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, warum ich einen negativen Wert habe.
Jetzt wo ich aber weiß, was der Fehler war, schon ein schönes System.
Vielen Dank an
@66er & Krauskopp 
Grüße
-
Hallo zusammen,
ich habe bei mir in der Schaltanlage ein Shelly 3EM installiert.
Wenn ich die Wandler so installiere gemäß "Richtung des Energieflusses" dann habe ich auf allen drei Phasen einen negativen Wert.
Ich habe die 3 Wandler gedreht und jetzt scheint es zu funktionieren.
Ich habe die Wandler direkt nach dem Zähler platziert.
siehe Bild.
Hat jemand die Gleiche Erfahrung ?
PS: Ob die Spannungversorgung 1 phasig (inkl. Brücke) erfolgt oder über 3 Phasen ist doch egal, oder ?
In den Wandler wird doch der Strom induziert, wodurch die Messung erfolgt, richtig ?
Vielen Dank vorab
Grüße