Hallo an alle
Ich brauche Hilfe bei folgenden Problem.
In meinem Flur möchte ich eine Tasterschaltung mit einem Dimmer2 und einem Motion2 laufen lassen.
Mit dem Taster möchte ich das Licht zu jeder Zeit (mit Helligkeit xx) anmachen können und dabei auch den Bewegungsmelder übergehen. Der Bewegungsmelder soll in der Zeit von 22:00-06:00 das Licht als Art Nachtlicht (Helligkeit x und Zeit x) schalten. Auch wenn der Bewegungsmelder geschaltet hat möchte ich das Licht per Taster auf meine gewünschte Helligkeit anschalten können. Bisher funktioniert der Taster von 06:00-22:00 wie er soll, aber ab 22:00 geht nur der Bewegungsmelder, der funktioniert soweit auch. Sobald aber der Taster betätigt wird geht das Licht kurz heller und wird dann wieder vom Bewegungsmelder gedimmt.
-
OskarSchoenherr
Mit Aktor ist der Shelly gemeint der den Befehl ausführen soll, bei mir z.B. der Dimmer 2.
Unter Aktionen befindet sich der Punkt „Ausgang an (URLs)“ oder auf Englisch „Output switched On URL“
-
Hallo
Für Deine Raffstore nimmst Du am besten das Shelly Plus 2PM und für Deine Terrasenbeleuchtung den Shelly Dimmer2. Alle Shelly‘s sind leicht über die Shelly Smart Control App programmier- und bedienbar. Alle notwendigen URL‘s findest Du dann im Forum.
-
Hallo
Das Problem ist meiner Meinung nach die Blindzeit (1min) des Shelly Motion2, die das einschalten wieder verhindert. Ich habe das mit einer URL vom Ostfriesen gelöst.
Hier tragt ihr im Aktor bei Output switched ON url folgende URL ein.
Code
http://<ip_des_motion>/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_on
dadurch wird der Motion sofort wieder scharf geschaltet.
Viel Spaß beim Testen