Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Da ich leider E-technischer Laie bin, muss ich nochmal rückfragen:
a) Es gilt nach meinem bescheidenen Schulwissen: Stromstärke = Leistung/Spannung, oder? Wenn der Heizstab nun lt. Datenblatt und Messung max. 3000 W zieht, resultiert daraus bei 230 V eine Stärke von max. 13 A (nicht 16 A). apreick: Was hält ein Plus 1 PM denn aus?
b) @ MIHO: das wäre wohl eine Arbeit für einen Elektriker, am Schaltschrank mache ich nichts... Wenn ich das richtig verstehe: ein Schütz ist eine Art Relais von irgendeinem Hersteller, die mir ein Elektriker im Schaltschrank einbaut, und welches wiederum von einem Shelly EM angesteuert wird? Und Shelly EM statt Shelly plus 1 PM, weil das mit der hohen Last des Heizstabs irgendwie besser umgehen kann?
c) Und vorab, ohne andere Maßnahmen: wäre eine kürzere Taktung (max. 10 Min. AN, dann ca. 5 Min AUS) Eurer Meinung nach eine Überhitzungsprävention? An der Last kann ich ja erstmal nichts ändern.
LG; Christoph