Also bei der "normalen" Schaltung wie im Schaltbild sollte es funktionieren. Es funktiioniert dann nicht, wenn in dem Schalter eine Kontrolllampe (LED oder Glimmlampe) enthalten ist.
Beiträge von micha06de
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Das mit Kupferdraht drumwickeln wollt ich gerade vorschlagen - bis ich weiter nach unten gescrollt bin
. -
Hallo,
auch wenn das Thema schon ziemlich alt ist, ich habe neuerdings mit einem Shelly 1 das gleiche Problem. Er soll jeden Tag zum selben Zeitpunkt einschalten, das hat er auch über ein Jahr gemacht. In den letzten Woche hat er an zwei Tagen nicht geschaltet. Es handelt sich um den im Shelly hinterlegten Zeitplan und nicht um eine Szene. Der Shelly hat die richtige Uhrzeit.Was kann die Ursache sein, wie kann man Abhilfe schaffen?
-
Evtl. mal versuchen die Shelly in der FRITZ!Box zu löschen. Vielleicht gibt es da von vorher noch Konfikte in der ARP-Table.
-
oft sind sie in die App online und mit der Cloud verbunden aber in der Fritzbox werden sie offline angezeigt
Sind diese Shelly pingbar?
-
Wenn du jetzt den Fussbodenheizung/Externe Temperaturregelung aktivierst, dann öffnet der Radiator wenn der Soll Wert Unterschritten wird. Der Radiator ballert Wärme der Raumfühler reagiert aber auch etwas träge, je nach Position der TRV schießt weit über das ziel hinaus. Der TRV schließt der Radiator gibt aber noch wärme ab. Also ein Überschwingen Temperatur steigt noch etwas weiter, der Heizkörper bleibt aus und Kühlt erst langsam dann schnell ab und die Temperatur fällt wieder schnell ab.
Das kann durch zwei Bedingungen noch verschärft werden.
- Vorlauftemperatur zu hoch (s. Cephalopod ) - schon bei kurzen Ventilöffnungszeiten schießt eine Menge (zu) warmes Wasser in den Heizkörper. Gerade wenn man Temperaturen eingestellt hat, die deutich unterhalb des Raumsolls nach Heizkurve liegen, kommt dieser Effekt zu tragen, insbesondere bei großen Radiatoren mit viel Volumen.
- Fehlerhafter hydraulischer Abgleich, durch den Heizkörper fließt bei offenem Ventil viel mehr Wasser als seine Leistung notwendig ist. Effekt: ähnlich 1), selbst bei sehr kurzen Ventilöffungszeiten schießt sehr schnell viel warmes Wasser in den Heizkörper.
- Oft tritt 1 und 2 in Kombination auf.
2.) habe ich in einem meiner Räume selbst festgestellt. Nach Drosselung über die Rücklaufverschraubung regelt das TRV viel genauer. Den Grad der Drosselung kann man nur empirisch bestimmen. Keinesfalls zu viel drosseln - es soll ja auch noch warm werden. Ich habe diesen Heizkörper auf eine Spreizung von 8 bis 10 K gedrosselt (vorher - abhängig von der Brennerlaufzeit - 4 bis 6 K).
Fazit: Die Übertemperatur des Heizmediums, der Volumenstrom durch die Heizfläche und deren Wärmekapazität haben erheblichen Einfluss auf das Regelverhalten und die "Genauigkeit". Das ist übrigens auch der Grund, warum auf herkömmlichen Thermostatventilen keine Gradangaben zu finden sind.
Nichts desto Trotz habe ich den Eindruck, dass andere Thermostatventilhersteller hier besser sind. Ich habe in dem Raum vorher 18 Jahre lang ein FHT 80B gehabt, der auf +-0,5 K genau geregelt hat (übrigens ist hier der Temperaturfühler in dem externen Steuerteil und trotzdem gab es keine Schwankungen). Der FHT regelte allerdings sehr feinstufig im einstelligen Prozentbereich hoch und runter. Ich vermute hier liegt das Problem beim Shelly BLU TRV, der gerne das Ventil ganz aufreist, um des dann später wieder ganz zu zu machen. Ich denke hier könnte und sollte Shelly über entsprechend angepasste Firmware nachbessern.
-
wie kriegst du das angezeigt das er so ein breites bild macht?
Die drei Punkte oben rechts anklicken und dann "Vollbild" auswählen.
Der Zeitraum zwischen 2 und 3 Uhr ist interessant. Da schwankte die Temperatur zwischen ca. 17 und 21 Grad. War da ein Fenster auf? Und/oder befand sich die Heizung im Nachtabsenkmodus und wurde in der Zeit wieder angefahren?
-
nur shelly spreizt oder überschwingt oder wie man das nennen will gerne um 1-2°c.......
Sehr seltsam! Poste bitte mal das Diagramm mit dem Temperaturverlauf des TRV. Bei mir sieht es so aus (oben letzte 24 h, unten stündlich, 1 -2 Uhr). Das ist plausibel, es korreliert mit den zentral an der Heizungsanlage eingestellten Temperaturen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Was aber nur passiert, wenn die Vorlauftemperatur viel zu hoch eingestellt ist.
Das hängt davon ab, was man erreichen möchte. Ich möchte z. B. die Temperatur in meinem Arbeitszimmer an den Tagen, an denen ich im Büro arbeite, auf 16 °C reduzieren. Dafür ist die Vorlauftemperatur immer zu hoch - ich möchte ja in den anderen Räumen nicht frieren.
-
Am unkompliziertesten ist es die IP-Adresse in der FRITZ!Box zu reservieren über "Diesem Gerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen". Eine feste IP-Adresse nur im Shelly festzulegen, evt. noch ohne Rücksicht auf den DHCP-Bereich birgt viel Konfliktpotential in sich.
-
Sind deine externen Temperatursensoren weit genug von den Heizflächen und den Rohren weg? Ich hatte kürzlich den Effekt, dass ein H&T Monitor (kein Shelly) immer 2 Grad zu viel anzeigte. Er war an einem Türrahmen angebracht dem gegenüber in 1,8 m Entfernung dickere Heizungsrohre verlaufen. Die von diesen Rohren ausgehende Strahlung hat ausgereicht, das Gehäuse des Monitors entsprechend zu erwärmen.
Bitte prüfe nochmal, ob die Einstellung "Externe Temperaturregelung" noch aktive ist. Ich habe die nämlich vor etwa zwei Wochen aktiviert und jetzt (weil ich für den letzten Post hier noch mal geschaut habe, wie die Einstellung exakt heißt) festgestellt, dass sie nicht mehr aktiv ist. Das könnte eine Folge der von mir vorgenommenen Firmware Updates sein.
-
Dass die von den BLU TRV gemessene Temperatur von der Raumtemperatur abweicht ist systembedingt und normal. Es handelt sich eigentlich um die Gehäuseinnentemperatur des TRV. Und die wird nunmal bei einem Thermostatventil durch den in der Nähe befindlichen Heizkörper und Rohrleitungen beeinflusst. Je nach örtlicher Situation kann der Einfluss höher oder niedriger sein. Deswegen ist der Einsatz externer Sensoren wie dem Shelly BLU H&T sinnvoll.
Aber Achtung: Wenn allein der externe Sensor zur Temperaturregelung verwendet werden soll, muss der TRV für "Externe Temperaturregelung" konfiguriert werden! Wichtig "Externe Temperaturregelung" heißt die Einstellung in der aktuellen App. Früher stand da "Fußbodenheizung". Im WebUI heißt diese Einstellung immer noch "Underfloor heating".
-
Alleine die Kalibrierung funktioniert nie. Dann muß ich den Offsetwert so einstellen, daß wenn ich gemütliche 22,2 Grad im Büro haben möchte, dieser Wert aktuell +3 sein muß!
Hmm? Der Offsetwert ist doch nur für die Anpassung der Temperaturanzeige an die reale Raumtemperatur.
Beispiel: Der TRV zeigt 22 °C an, mit einem externen Sensor werden aber nur 20 °C gemessen. Dann Offset "-2" eintragen und der TRV bzw. die App zeigen 20 °C an. Wenn allerdings der TRV ständig überheizt und den eingestellten Wert (z. B. 20 °C) überschreitet und 22 ° C im Raum erreicht werden (real und nicht nach der Anzeige am TRV), dann bringt auch "herumschrauben" am Offset nichts
-
Es ist übrigens in der Anleitung auch erläutert, warum die H&T nur für kurze Zeit aufwachen. Würden sie durchgehend aktiv sein, würde die höhere Stromaufnahme zu einer Erwärmung und damit zu einer Verfälschung der Messwerte führen.
-
Es wird kein Unterschied beim aufwachen gemacht, ob der HT oder andere Geräte die Batterie und USB können.
Das stimmt nicht. Zumindest nicht für die H&T der ersten und zweiten Generation.
-
Meinst Du wirklich den Dimmer? Oder den RGBW? Ich vermute letzteres. Beim RGBW ist ein Vierkanal Mode einstellbar, damit sollte das gehen was Du möchtes.
-
Äh, was? In beiden Screenshots wird Firmware 1.0.23 als Update angezeigt? Wo ist da ein Problem?
Bei einem fehlen die drei Switches oben. Beide haben noch FW 1.0.16.
-
Das kann mit der Cloud zusammenhängen. Ich hatte heute ein ähnliches Problem mit BLU H&Ts beider aus der gleichen Lieferung, und beide heute in Betrieb genommen. Bei einem wird bei "Firmware-Version" "Firmware-Version 1.0.23" angezeigt, beim anderen "Firmware-Version 20250818-045415/v1.0.23@27f3ef9b". Das hat bei mir eine ähnliche Frage aufgeworfen. Auch bei den BLU Motion gibt es bei der gleichen Firmware-Version unterschiedliche Anzeigen unter "Settings" (Zahnrad). Beides hat bei mir ähnliche Fragen aufgeworfen wie beim TE. Hier die Beispiele von den Motions.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Die Rauchwarnmelder sind an sich nicht schlecht. Das Problem hier scheint die halbherzig umgesetzte Cloud-Integration zu sein. U. a. ist unverständlich, warum es beim Rauchmeldertest keine Pushnachricht gibt bzw. diese scheinbar nur unter bestimmten Umständen erscheint (bei mir nicht). Über Aktionen oder vermutlich auch in Verbindung mit übergeordneten Systemen funktioniert die Alarmierung ja, hier sollte Shelly unbedingt nachbessern! Ich hoffe, das liest jemand von Shelly Mitarbeiter , wenn ja bitte an die Produktentwicklung weiter leiten!
-
Ok, noch einmal präziser: Kann man beim BLU TRV auch einen Offset für das Regelverhalten einstellen? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Offset in der App ein Offset für die angezeigte Temperatur. Wenn z. B. 22 Grad angezeigt werden, aber ein Referenzthermometer nur 20 Grad misst, setze ich den Offset auf -2 (?).
Was aber kann ich machen, wenn der TRV permanent 2 Grad viel heizt? Wenn z. B. 18 Grad eingestellt sind und im Raum immer 20 Grad (nicht nach der TRV Anzeige, sondern real) erreicht werden.