Du hattest recht. A und B waren an der Stromschiene vertauscht, von der abgenommen wurde. Vielen Dank.
-
Es sieht so aus phase a braun hat klemme a und eingang a, klemme b schwarz und eingang b und klemme c grau. Das was ich jetzt noch raus habe. Der fön zieht 2 kw. Auch laut plug s. Auf phase c zieht er 2kw laut 3em. Schliesse ich ihn auf phase b zieht er - 1kw und schliesse ich ihn auf phase a zieht er 1kw. Die anderen phasen bleiben unverändert.
Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt.
-
Hallo zusammen. Mein Elektriker hat heute den Shelly 3EM eingebaut. Seltsam war das die Klammer A von Haus zu Zähler ind Klammer B und C von Zähler zu Haus angeschlossen werden mussten. Erst danach hatte ich positive Werte. Zum Testen schalteten wir im Flur das Licht ein. Die Leistung ging von 58 auf 75 Watt hoch. Wir schalteten das Licht aus. Die Wattzahl ging auf 58 Watt zurück. Wir schlossen einen Föhn im Flur an. Die Leistung ging auf -734 Watt. Wir schalten aus 58 Watt. Ich schaltete das Cerankochfeld an. Phase C steigt an. Phase B -859Watt. Der Elektriker hat selbst zwei shellys und bei ihm ist es nicht so. Er kennt das man alle Klammern drehen muss oder keine. Aber unterschiedlich hatte er noch nie. Hat irgendjemand eine Idee was das seien kann? Licht erhöht Wattzahl. Größere stromverbraucher erzeugen negative Werte.