Beiträge von -sam-

    Bei der angeschlossenen Lampe handelt es sich um zwei Pendelleuchten (gleicher Typ) mit je 21W Leistung (LED OSRAM). Aufgrund dieser Frage haben wir nun auch noch die Leuchte kontrolliert und es zeigte sich jetzt auch, dass nicht beide Leuchtmittel baugleichen Typs waren. Das eine Leuchtmittel hat somit vermutlich das Problem ausgelöst. Ich danke euch fürs Nachfragen und euren Input, dass hat Licht ins Dunkle gebracht 8o.

    Gruss und Danke

    -sam-

    Hallo zusammen

    Ich habe einen Shelly Dimmer 2 in einer Verteildose für eine Leuchte über dem Wohnzimmertisch. Der Shelly wurde durch einen Elektriker installiert und war jetzt 7 Monate in Betrieb. Heute gab es einen Knall und der FI Schalter für die gesamte Gruppe wurde ausgelöst. Der Shelly für diese Lampe war nicht mehr ansprechbar und nachdem ich diesen begutachtet jnd ausgebaut hatte, habe ich festgestellt, dass der Shelly defekt und innen Schwarz war.

    Habt ihr eine Idee wieso dies passiert sein könnte?

    Einen neuen Shelly habe ich bestellt, konnte ich also noch nicht testen. Die restlichen Shellys im der Wohnung, auch Dimmer 2, haben keine Probleme.

    Gruss und Danke für eure Hinweise.

    Sam