Hallo Ralf,
schade, dass es bei Dir nicht geklappt hat.
Verwendest du einen Trucki 2 Shelly Stick oder das Trucki 2 Shelly Gateway?
Im Trucki-Forum bei GitHub hat mir ein anderer User geschrieben, dass v1.14 der Trucki SW kein Problem mit der Shelly SW v1.6.2 hat, falls Du v1.12 nutzt könntest Du ein Update der Trucki SW versuchen.
Ich verwende das Gateway mit einem D1 mini Pro, dafür geht die v1.14 nicht. (Unterschiedliche Controller ESP8266 und ESP8255)
Blöde Frage zum Schluss:
Hast Du es genau so probiert?
http://192.168.178.26/rpc/EM.GetStatus?id=0
total_act_power
Danach auf Save klicken.
Du kannst die URL auch einfach erst im Browser ausprobieren. Die Antwort sollte so aussehen:
{
"id": 0,
"a_current": 0.225,
"a_voltage": 236.1,
"a_act_power": 4.5,
"a_aprt_power": 53.2,
"a_pf": 0.09,
"a_freq": 50,
...
"n_current": null,
"total_current": 0.499,
"total_act_power": 43.621,
"total_aprt_power": 117.54,
}
Falls Du im Browser keine Antwort erhälst liegt das Problem woanders.
Viel Erfolg beim weiteren Versuch!
Gruß
Michael