Hallo zusammen,
Habe heute endlich meinen Shelly 3 EM eingebaut.
Die Sensoren habe ich richtig herum eingebaut. Habe positive Werte.
Leider zeigt mir eine Phase eine zu geringe Spannung an.
Meine Gedanken dazu:
Die eine Seite des Shelly ist nur für seine eigene Versorgung ( die mit dem Anschluss für N)
Die Werte die in der App dargestellt werden, kommen über die drei "Sensoren" ( A-C ).
Ich habe die 3 Phasen (L1-L3) der Versorgung korrespondierend zu den "Sensoren" angeschlossen.
Für mich bleiben nur diese Fehlerursachen:
Sensor B Nicht korrekt installiert (geprüft, da stimmt alles.
Sensor B defekt, bzw. das Verbindungskabel.
Der Anschluss für Sensor B am Shelly ist defekt.
Oder ich habe etwas nicht bedacht.
Screenshot der App ist angehängt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Sind meine Annahmen soweit korrekt, habt ihr noch eine Idee?
Gruß, Ralf.