Beiträge von tugsi

    Danke thgoebel,

    genau das habe ich erwartet, macht mir auch ham meisten Sinn.

    Und im eingebauten Zustand kann ich dies Miss- und Prüfverfahren nicht durchführen, dann kann ich auch gleich die Wandler austauschen ;-)

    Ist auch nur ein rein ästhetischer Eingriff, die Dinger tun ja ihre Dienste, nur im Zuge von BlackWeek hätte ich den vielleicht ausgetauscht, aber schon wieder alles abschalten, damit ich in Ruhe daran basteln kann...

    Da muss ich noch mal in mich gehen.

    Hallo,.

    ich habe in meiner Verteilung einen 3EM sitzen, überlege diesen auszutauschen mit dem Pro 3EM.

    Allerdings sind die Wandlerklemmen recht eng montiert und ich habe wenig Lust, diese zu tauschen.

    Kann man die Wandler vom 3EM an den PRO 3EM anschliessen und benutzen oder müssen die kalibriert werden o.ä.?

    Danke im Voraus.

    Gruß

    Thomas

    Alles gut, ich bin ja dankbar für Deine Unterstützung! Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass das Modell BZ-3 offensichtlich LEDs aber keinen (erkennbaren) N-Anschluss hat - vielleicht muss man das gute Stück auch in der Hand halten, damit man den findet. Ich werde auf jeden Fall jetzt die LK-BZ-3-Variante bestellen, die bunten Lichter (LK-BZ-3K) sind sowieso viel schöner. ;)

    Nochmal vielen Dank für den schnellen und guten Support!

    Ich weiß der Thread ist schon etwas älter, aber wollte kurz nochmal was dazu sagen.

    Der "normale" BZ-3 hat keinen N-Anschluss, die LEDs sind rein zu Signalisieren im Störungsfall, sprich, ist eine Sicherung durchgebrannt, leuchtet die rote LED.

    Beim LK-BZ-3 ist es genau andersherum, die drei LEDs leuchten, wenn alles gut ist ;-)

    DPD und Hermes sind der Ausreisser bei mir.

    Laut Aussage von Hermes ist es bei mir abgegeben worden, nicht beim Nachbar oder so.

    Stand auch so in der APP.

    Habe trotzdem in der Nachbarschaft rumgefragt, ausser der Aussage das einer gesehen hat, dass es vor der Tür lag, habe ich nichts.

    Wohlmöglich jemand gesehen und mitgenommen, gab ja der Wochenanzeiger und Werbungen an den Tag.

    Ich kenne das, dass wenn ich die eidesstaatliche Versicherung abgegeben habe, der Versender mir was neues schickt. Deswegen bin ich jetzt so verunsichert, dass das so lange dauert...

    Ich gehe mittlerweile auch schon hin und schaue, womit der Shop verschickt, bevorzugt nehme ich DHL, dann geht es auch an meine fest hinterlegte Packstation, da hatte ich noch nie Probleme mit.

    Aber auf der Arbeit hat auch jeder irgendwie eine Geschichte darüber zu erzählen...

    OK dann warte ich noch etwas, habe Allterco nochmal angeschrieben und nachgefragt.

    Moin,

    Ich sollte am 05.06. ein Shelly 3EM per Hermes geliefert bekommen haben.

    Der ist aber leider weder bei mir, noch bei meinen Nachbarn angekommen.

    Hermes hat die nette Eigenart, die Pakete einfach vor die Türe abzulegen, wenn es keinen antrifft und durch Corona brauchen die ja keine Unterschrift mehr.

    Fakt, laut Status Paket da, in der Realität Paket weg :(

    Also Shelly angeschrieben, die haben mich an Hermes verwiesen, ich sollte das da bitte klären.

    OK, Hermes sagt natürlich ist ausgeliefert, ich wieder nein leider nicht. Dies ging ein paar mal hin und her, bis ich dann eine Eidesstaatliche Erklärung abgegeben habe, dass ich es nicht erhalten habe.

    Dann sollte ich mich an Shelly wieder melden, mittlerweile war der 27.06.

    Die antworten mir, dass die ihren Paketdienst nochmal kontaktieren und auf Antwort warten.

    Am 09.07. habe ich mal nachgefragt, wie denn nun der Stand der Dinge ist und es kam nur die Antwort, dass sie noch auf ihren Paketzusteller warten.

    Hat schon mal jemand hier so eine Erfahrung gemacht?

    Ich hatte mir die 3EM bei einer 10%-Aktion bestellt, daher direkt bei Shelly, da günstiger, ich möchte ihn auch immer noch haben, dass habe ich denen auch mitgeteilt, nur leider warte ich und warte ich.

    Das macht mir schon Sorge, überhaupt da nochmal was zu bestellen, was ist denn mal im Retouren oder Schadensfall...

    Das die nicht sofort einen neuen rausschicken, verstehe ich ja, aber spätestens mit meiner eidesstattlichen Erklärung, hätten die doch schon mal eines verschicken können.

    Kundenservice kenne ich besser, zumal zwischendurch auch mein Ticket einfach geschlossen wurde...

    Wie sieht denn da eine Bedienoberfäche aus für eine SPS Rollladensteuerung, so als Beispiel, damit man es sich vorstellen kann?

    Eine SPS selber hat keine Bedienoberfläche an sich, dass ist quasi nur der „Computer“ /Logik.

    Für eine Visualisierung muss man ein anderes System zusätzlich benutzen, in der Industrie ist es meist WinCC von Siemens, für den Hausgebrauch aber zu teuer.

    Daher habe ich IoBroker gewählt, damit mache ich die Visualisierung, aber da gibts auch andere Dinge wie FHEM o.ä.

    Für die Rolladensteuerung hab ich aus den Widgets von IoBroker den „Shutter“ gewählt, aber momentan nur zur Anzeige, Bedienung läuft noch klassisch über Taster, die aber nicht an den Motor gehen, sondern in die SPS und dann kommt die Logik, die dann den Motor über den Ausgang (Koppelrelais) ansteuert.

    v15.1. 1500er CPU

    Das "schöne" TIA... da haben wir uns in der Firma noch gut gegen gewehrt bisher, klassisch mit Step7 und 300er bzw 400er CPUs projektiert, aber demnächst kommt PCS7 verstärkt, habe gerade 2 Wochen Onlinekurs bei Siemens hinter mir.

    Nur noch so als Tipp, schau mal die OSCAT-Bibliothek an, ist OpenSource. Da wird S7 zwar etwas stiefmütterlich behandelt, aber trotzdem eine schöne Sammlung diverser Bausteine.

    Kannst du das mal näher erläutern?

    Mit der SPS hast Du quasi alle Freiheiten, programmtechnisch kannst ja alles selbst bestimmen, sofern du es programmieren kannst.

    Ist halt aufwändiger.

    Shelly klappt out-of-the-box, anschließen, einfach einstellen und du hast es sofort am laufen, auch mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang etc.

    Das meine ich mit beides hat seine Vorteile.

    Im Grunde wollte ich auch mal die Shellys testen.

    Um dich zu beruhigen, mit einer SPS machst nichts verkehrt, mehr Flexibilität, aber etwas teurer.

    Was von Siemens setzt denn ein?

    Zum Verständnis:

    Shelly Dimmer(2) einsetzbar bei 230V AC

    Shelly RGBW2 einsetzbar für 12V

    Wenn der Trafo dimmbar wäre, dann kannst Du den Dimmer in der Zuleitung (230V) zum Trafo einbauen, dimmst also quasi den Trafo.

    Ist der Trafo nicht dimmbar bzw. man weiß es nicht, aber die LEDs sind dimmbar, nimmst den RGBW2 hängst ihn nach dem Trafo dran (12V-Seite) und dimmst dann die LEDs, hat’s Du nur weiße, kannst den auf WhiteModus umstellen und hast dann an R-G-B-W 4 Ausgänge, die du separate Dimmen kannst.

    Nein ich gehe nicht von der SPS weg, habe nur gerade ein Anbau angesetzt und Kabeltechnisch war es zuerst knapp und ich hatte mich für Shelly entschieden bei der Terassentüre.

    Theoretisch könnte ich auch die beiden Rolladen an der SPS anschließen, aber mir wird der Platz zu knapp im Schrank und außerdem wollte ich mal die Shellys ausprobieren.

    SPS ist eine Beckhoff , allerdings mit einer Soft-S7 von IBH-Softec drauf, damit kann ich die kleinere Bauform und günstigere von Beckhoff benutzen, aber klassisch mit Siemens Step7 programmieren, da ich das auch beruflich mache.

    Es hat beides irgendwo seine Vorteile, SPS oder Shelly.

    Ich habe hier auch noch IoBroker, damit kann ich die beiden Welten auch noch verbinden ;-)

    Nur 2,5er kriegste nicht in den Shelly, vermute das Du über Reihenklemmen gehst.

    Wenn dein Schaltschrank aus Blech ist wird es unschön für die Shelly's (WLAN)

    Ich bin noch oldschool mit 1,5qmm überall hin, ganz ehrlich, hat früher gereicht und mittlerweile teilt man mehr auf mit Sicherungen, wann kommen denn schon mal mehr als 3kW zusammen. (Ausser die Großverbraucher, die haben alle eine extra Sicherung bei mir).

    Geht aber trotzdem über Reihenklemmen bei mir und der Schrank ist offen gehalten, aber weil er schon sehr voll ist (unterm Dach in der Nische gebaut), überlege ich, ob ich nicht die Shellys separat daneben setze, auch wegen der Abwärme.

    Hallo Eckfeld,

    danke für die Antwort, die Infos sind mir bekannt (bin gelernter Elektriker ;) ) .

    Mir ist der interne Aufbau des Shelly nicht bekannt, manche Geräte wollen keine weiten Strecken.

    Ich habe aber dazu nichts gefunden.

    Querschnitt und Co sind bekannt, mittlerweile wird bei 16A sogar schon 2,5qmm laut VDE vorgeschrieben...

    Hallo,

    gibt es eine empfohlene Leitungslänge vom Shelly25 zum Motor?

    Ich habe hier Rolladenmotoren und in einem Schaltschrank eine SPS-Steuerung und Verkabelung.

    Dorthin würde ich gerne die Shellys setzen und von da aus dann mein Kabel zu den Rolladenmotoren.

    Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob es Einflüsse gibt aufgrund der induktiven Belastung beim Ein-/Ausschalten...

    Spannungsverluste wegen Querschnitt/Länge ist zu vernachlässigen, so lang ist die Strecke dann auch nicht... ca. 12m.

    Gruß

    Thomas

    t-600 OK, man sollte jetzt nicht während einer Siemens Onlineschulung noch nebenbei basteln ;-)

    Habe natürlich nicht mehr dran gedacht, dass PWM über den GND gesteuert wird und natürlich nicht das eine Bein an DC gehangen *lach

    Jetzt klappt es, wobei ich zwischen ca. 50-100% keine Helligkeit regeln kann, da ist es quasi schon komplett hell, was auch die Wattzahl zeigt.

    Danke für den Wink mit den Zaunpfahl.

    Im White-Mode hat der RGBW2 4 unabhängige Regler. Es ist egal, ob du Stripes oder LED-Lampen anschließt, solange die 12VDC-Lampen tatsächlich per PWM dimmbar sind. Welche Spotlampen sind denn verbaut?

    Danke für die Ausführung, genauso habe ich mir das schon fast gedacht, wollte aber vorher lieber nachfragen.

    Meine Spots sind von OSMOT Ecolight UFO4221 5W MR16 (gibt es nicht mehr), sind auf jedenfalls dimmbar, ich werde das mal in einem kleinen Versuchsaufbau vorher testen.

    Vielen Dank.

    Hallo,

    ich habe hier in der Decke 4 weiße LED-Spots 12VDC 5W eingebaut, diese sind auch dimmbar und wollte diese auch jetzt dimmbar betreiben.

    habe auch verstanden, dass es mit dem Shelly Dimmer 2 nicht geht, da 12VDC, dafür dann den RGBW2.

    Den habe ich jetzt auch hier liegen, habe aber ein kleines Verständnisproblem.

    Laut den Anschlussschema hänge ich zwei LED-Spots an B und 2x an W.

    Was muss ich denn jetzt im Shelly einstellen? Wenn ich den White-Mode einstelle, richtet der mir sofort 4 RGBWs ein, für jeden "Stripe" eines, aber ich habe ja jetzt keine Strapse, sondern einfache LED-Spots dran?

    Oder könnte ich auch an R - G - B - W jeweils einen dranhängen und einzeln betreiben?

    Einen Schalte/Taster wird nicht angeschlossen an den RGBW2, dieser wird nachher über den ioBroker gesteuert.

    Im Anschlussschema sind ja nur 4 LEDs eingezeichnet, würden denn auch mehr gehen, habe im Flurbereich 7 Stück verbaut und bin am überlegen, wenn es jetzt gut klappt, da auch einen Shelly zu verbauen.

    Achso, vielleicht auch nicht ganz so unwichtig, ich habe ein großes 12VDC Netzteil im Schaltschrank verbaut, welches dauerhaft läuft und die jeweiligen LEDs werden dann mit Koppelrelais zugeschaltet momentan.

    Danke im Voraus.

    Gruß Thomas

    Kurz die Auflösung, die sitzt wie meistens direkt vorm PC.

    Ich hatte vor fast einen Jahr (da hatte ich zwei Shelly 2.5 zum testen bestellt) ein Versuch gemacht und in einem bestehenden Skript im ioBroker die Rolladen über eine Ansteuerung meiner Siemens S7 getestet.

    Dieses Skript hatte ich aktiv gelassen und in meiner S7 auch, nur das Skript hieß ja nicht Rolladen o.ä.

    Deswegen immer übersehen, aber als ich dann im Wireshark gesehen hatte, dass ein Befehl vom ioBroker kam, habe ich intensiver geforscht.

    Sorry... und danke für die Antworten!

    Dieses ist nur in der Cloud oder anderem übergeordneten System möglich, daher wird im Shelly nichts gespeichert sein.

    Ich nehme an, dass im Router zur Cloud-Nutzung nichts eingestellt werden muss, was man testweise deaktivieren könnte, um einen Zugriff von der Cloud auszuschließen? Dann trenne testweise während der Zeit die Verbindung zwischen Router und Hausanschluss und gucke, ob der Rolladen immer noch fährt.

    Nur ein Reset des Shellies und Netzwerkverbindung nicht einrichten nützt nichts, da er dann keine Uhrzeit bekommt.

    Ist die Cloud-URL für den Shelly: cloud.Shelly.com ?

    Dann könnte ich diese in der FritzBox sperren zum Testen.

    Sorry war ein paar Tage nicht hier.

    Problem besteht immer noch, habe aber neue Erkenntnisse.

    Es kommt nicht aus der Cloud, habe die Cloud deaktiviert, passiert trotzdem noch.

    Der Support hat mir geraten über die WebUI nochmal Weekly Schedule zu aktivieren und alles daraus zu löschen. Nur auch auch in der WebUI stand da nichts mehr.

    Habe auch mal die BETA-Firmware getestet mit demselben negativen Erfolg.

    Bin dann nochmal hingegangen und habe über die WebUI ein Factory Reset gemacht.

    WLAN wieder eingerichtet, Positionskalibrierung, mehr nicht.

    Und wieder fahren die Rollos morgens beim Sonnenaufgang und abends 45min nach Sonnenuntergang, (So hatte ich die beim allerersten Mal unter Weekly Schedule zum testen eingestellt).

    Irgendwie scheint sich dies im "lokalen Speicher" festgesetzt zu haben.

    Gibt es die Möglichkeit die irgendwie anders noch zu flashen, sodass ich wirklich alles auf "Null" habe?