Hallo,
damit euch nicht ähnliches passiert:
Habe - zugegeben an enger Stelle mit starren Leitungen - die 3 EM Pro Wandler angebracht, um den Verbrauch (OHNE Solaranlage, sonstige Erzeuger oder Akku) zu messen.
Extra kontrolliert, dass alle 3 Wandler in die richtige Richtung messen.
Alles positive Werte.
Tagelang gemessen und auf der Grundlage der Anzeige eines saldieren Gesamtwert einer Drittabieter App die Berechnung für einen Akkuspeicher gemacht.
Dann durch Zufall mal wieder durch die Shelly-Oberfläche geklickt und auf einmal: negative Werte auf einer Phase.
Nach Selbstzweifel, ob man doch eine Phase verdreht hat und langer Ursachenforschung dann die Lösung: der Verschluss des Wandler war lose und stand ca. 1 mm offen. So dass er bei wenig Verbrauch (nachts) positive Werte und bei hohem Verbrauch (tagsüber) negative Werte gemessen hat....
Viele Grüße
BattBoy
-
Ja, es gibt eine PV-Anlage.
Da man aber nie genau weiß, wann die Nacht anfängt, bzw wie lange noch die Solaranlage (wenig) Strom produziert brauche ich die Saldierung.
-
Die Ernüchterung folgt, da die historischen Daten nur mit einem Premium-Konto auslesbar sind?
Laufzeit auswählen
3 Jahre 5,00 € x 36 Monate 108 € sparen
2 Jahre 5,50 € x 24 Monate 60 € sparen
1 Jahr 6,00 € x 12 Monate 24 € sparen
1 Monat 8,00 € / Monat
-
Vielen Dank, habe in weniger als 5 Minuten einen Account bei Clever-VP erstellen und meinen Shelly 3 EM Pro einfügen können.
Edit: und binnen 2 Minuten auch die App erfolgreich installiert und eingeloggt.
-
Hallo,
Ich habe mir den Shelly Pro 3 EM gekauft und erfolgreich im LAN (Browser), der App und der Cloud installiert.
Kaufgrund: Ich möchte sehen, wie viel Strom pro Nacht wenn es dunkel ist aus dem Netz bezogen bzw. verbraucht wird.
Jetzt stolpere ich hier über das saldierend messen Problem.
Habt ihr für mich als Computer-Programmier-Laien eine Idee, wie ich einfach auf den saldierenden Wert pro Tag oder 24 Stunden des saldierten Strombezug kommen kann?
Vielen Dank
MessBoy
-
Die max. 135A habe ich in der Shelly App und über den Browser sehen können.
Interessanterweise ist bei der .csv-Auswertung aus dem Browser in allen 3 Phasen der maximal höchste gespeicherte Wert sowohl in max_current, als auch in dem jeweiligen Zeitraum min_current und avg_current Wert wenn er über 126,000 A liegt trotzdem 126,000 A.
-
Ich habe gerade mit der 120A Variante einen kurzzeitigen Strom von bis zu 135A messen können.
-
Gesundes Halbwissen ist ja vorhanden.
Ich hatte gehofft, dass z. B. bei statischer Eingabe des Power-Faktor oder Duplizierung des Power-Faktor auf alle 3 Phasen auch gute Messungen an 1-phasiger Stromversorgung möglich wäre.
-
edit by 66er:
unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. Bitte unterlassen, siehe auch Forenregeln.
Ohne mich als Halb-Laie der Lächerlichkeit preiszugeben, aber es gilt doch auch W = U * I, daher dachte ich müsste es funktionieren?
(denn I wird ja über die 3 Stromwandler ermittelt, U ist ja vergleichbar bei allen 3 Phasen.
Oder ist das Problem die Sinuswelle, dass die Messungen über die Stromwandler keinen "konstanten" Wert ergibt, sondern nur die Ausschläge?
-
Hallo,
ich weiß, dass dass man die Spannungsversorgung von A, B und C brücken kann, z. B. wenn man nur 1 phasigen Strom hat und 3 verschiedene Verbraucher messen möchte.
Wenn man aber 3-phasig den Gesamtstromverbrauch des Haus messen möchte und man davon ausgeht, dass alle 3 Phasen bis auf minimale Abweichungen die gleiche Spannung haben, müsste doch das Anschließen von allen 3 Phasen an A, B und C ebenfalls entbehrlich sein und ein Brücken von A, B und C + Messung der 3 Phasen über die 3 mitgelieferten Wandler ziemlich identische Ergebnisse liefern?
Oder auch wenn der Shelly 3EM Pro als "mobiles" Messgerät mit CEE Stecker genutzt werden soll - (in entsprechendem Gehäuse eingebaut) sollte doch ebenfalls 1 gebrückte Phase ausreichen?
Vielen Dank
MessBoy
-
Vielen Dank für deinen Verweis auf den anderen Thread, ich habe dort im Thread weitergeschrieben.
RE: Totalschaden Shelly pro 3EM
-
Wie sieht denn die optimale Absicherung des Shelly 3 EM aus - nur C+Power oder alle 3 Phasen und welchen Wert soll(en) die Sicherung(en) haben?
-
Hallo,
ich philosophiere gerade mit meinem Elektriker , ob vor dem Shelly Pro 3 EM noch eine dedizierte Sicherung verbaut werden muss, wenn ja mit welcher Stärke, wenn er direkt hinter dem 63A abgesicherten Hausanschluss montiert wird?
Was ist richtig - kann er ohne weitere Sicherung direkt hinter dem 63A abgesicherten Hausanschluss montiert werden?
Vielen Dank
MessBoy
-
Allzeit-Hoch waren kurzzeitig 112 kW, wobei an einzelnen Tagen z. B. 100 - 110kW bis zu 5 Stunden angehalten haben.
-
Die Wandler sind kleine Transformatoren, mit der Windungszahl 1 auf der Primärseite und deutlich mehr Windungen auf der Sekundärseite. Das bedeutet, bei mehr als 120A wird die induzierte Sekundärspannung linear zur Windungszahl der Sekundärseite steigen. Nach etwas Tolleranz und Reserve vom Messeingang wird dieser an Überspannung sterben.
Wann genau das passiert ist aber schwer Vorherzusagen.
Vielen Dank für die gute Erklärung.
-
Respekt! Das sind ca. 400m² Solar-Fläche.
Ja, das kommt hin - das Dach hat > 1.000m². Aber leider nicht vollflächig belegt, sondern aufgeständert.
-
...
Wo im privaten Umfeld hast Du denn Ströme über 120A?
Die Solaranlage macht an wenigen Mittagsspitzen im Jahr mehr als die 3x 120A / 82.800 kW
-
Hallo,
kann mir jemand sagen, was passiert, wenn die 120A bei der Messung vom Shelly Pro 3EM überschritten werden?
(ja, ich weiß, dass es auch eine 400A Variante gibt)
- Ist genau bei 120A Schluss, oder wird ggf. auch ein höherer Wert genau angezeigt?
- Wird bei mehr als 120A der maximal höchste Wert wie z. B. die 120A angezeigt?
- Wird eine Fehler / gar kein Wert angezeigt?
- oder wird ein "ganz falscher" Wert angezeigt?
Vielen Dank
MessBoy
-
Hallo,
wie lang sind die Originalkabel vom Shelly Pro 3EM 120A?
Wie lang darf die Verlängerung sein?
Vielen Dank
MessBoy