Geht es nicht, die Firmware über ein Terminal neu aufzuspielen?
Wie das geht wird ja oft beschrieben, wird da nicht auch das
Webinterface "repariert"?
Beiträge von AlfonsS
-
-
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…ernalschematics
Bisschen Scrollen!
Besonderheit bei 12/24 V = das immer L Minus ist, und bei 24/48V N +.
Bei 12 V besteht für + ein eigener Eingang.
Der Schalter O/I ist Potenzialfrei und geschaltet = Switch wird mit Minus. -
-
Ich habe eine Rademacher Modi für eine Rollade und habe "einfach" die Ausgänge
zum Motor auf O1 und O2 bei einer 2PM geschaltet. Beim Shelly dann den Motor
an der Shelly angeschlossen. Modi und Shelly funktionieren parallel, bei Steuerung
über die Shelly incl. Kalibrierung. -
Also Fehlersuche!
1. Rolladenanschluß abklemmen2. Shelly betätigen, je nach "Laufrichtung" sollte ein klicken zu hören sein,
evtl. Profil kurzfristig auf "schalten"!3. Spannung bei "Ein" an O1 und O2 messen, sollten 230V sein, ansonsten
hat die Shelly eine Macke weg.
4. Wenn OK, Shelly wieder auf "Abdeckung"!!
Was mir jetzt noch einfällt, ist der Antrieb evtl. ein 24 Volt Motor?
Im Übrigen, wird vor dem Einrichten nicht auf Abdeckung eingestellt,
kann der Rolladenmotor bei beiden Kanälen auf "Ein" die Relais killen.Und um sicher zu gehen das der Motor in Ordnung ist, provisorisch einen normalen
Rolladenschalter anschließen, oder einen Wechselschalter aus der Krabbelkiste, Dann
läuft der Motor zwar immer in die jeweilige Endlage, aber bekommt nicht auf beiden Leitungen
gleichzeitig Spannung. -
Auf dem Foto sehe ich aber noch eine braune Leitung??
Wurde die abgekniffen oder schiele ich.
Ansonsten die Leitung nochmal abisolieren uns schwarz/braun auf O1/O2.
Blau ist N, da muss eine Klemme den Anschluss erweitern, leider hat die
Shelly nur einen N Anschluss, L ist nur 230V für die Shelly. -
Nur so zum Verständnis!
Ein Reedkontakt überträgt immer digital!
-
Und vorher die Rolladen, falls neu und noch nicht geschehen, die Endlagen am Motor
einstellen, und nicht über irgendeine Timmer/Lastüberwachung in der Shelly.
Spart viel Ärger und es klappt dann auch mit der Kalibrierung. -
Beim verwenden der Shelly Plus 1 für ein Garagentor wird meistens die Verwendung von
Niederspannung empfohlen, da die Anschluss Leitungen der diversen Taster und Sensoren
meistens mit Niederspannung erfolgt. So ist trotz galvanischer Trennung im Shelly
immer alles sicherer.
Dein Antrieb, wie diverse andere Hersteller auch, haben zwar einen 24 oder 12 V Ausgang,
dieser wird aber meistens nach kurzer Zeit abgeschaltet, und die Shelly ist damit "Tot".
Beim Tormatic werden die 24 Volt als Signalisierung während der Betätigung (blinken)
verwendet.
Ich selbst habe zusätzlich das Shelly Addon montiert, um damit mittels eines Reedkontaktes
und Magnet den geschlossenen Zustand anzuzeigen. -
Das mit dem Aufräumen ist schon OK, aber!
Man (ich) installiere 8.20 und nach einiger Zeit spinnt bei meiner Konfiguration
die IP Vergabe. Im Mesh bekommt eine zweite 7590 die über LAN als Slave
eingebunden ist eine neue IP., das selbe bei einigen anderen Geräten.
Also zurück auf die 8.03 und alles ist wieder in Ordnung, ohne etwas an der Konfiguration
zu ändern.
Die Funktion bzw. Störung scheint sich zumindest bei mir auf das Verhalten der 7590 als
Master zu beziehen, denn der Rest läuft Kunterbunt mit verschiedenen Firmwaren.
Die 7590 Slave, 2 x 3000er Repeater und ein 2400er mit 8.20, und 2 x 3000 AX bekamen
automatisch über die Master eine 8.10-nnnnn Inhaus verpasst. -
Die aktuelle Firmware 8.20 hat bei mir auch dieses Verhalten gezeigt!
Durch Recovery bin ich auf die 8.03 zurückgegangen, damit lief es bei mir wieder fehlerfrei.
Offizielle gibt es keine neuere Firmware, der Fehler ist bekannt, und ich habe
zur Zeit eine sogenannte "Inhaus" Version 8.21.nnnn auf der 7590 ohne Probleme
am tippeln. Warum Fritz keine Labor herausgibt??? -
Die Fehlerbeschreibung lässt darauf schließen, daß der Kontakt eines der beiden Relais klebt
Nö, der Rollladenantrieb hat zuerst keine eingestellte Endlage. Beim Betrieb
mit dem Schalter wurde anscheinend beim öffnen auf Gehör geschaltet.
Die Handschalter für Rollladen haben immer eine gegenseitige
Verriegelung, damit man nicht Auf/Zu gleichzeitig betätigen kann.
Eine Fehlerquelle kann jetzt evtl. die Justierungsart der Endlage sein,
denn neben der rein mechanischen Einstellung gibt es Antriebe mit einer
elektronischen Einstellung. Hier gehen 3 Steuerleitungen zum Antrieb oder der Antrieb hat
eine Setztaste, der Monteur hat normalerweise einen speziellen Schalter zum Einstellen der Endlagen.Da hier mit 230V geschaltet wird, sollte man hier nur einen Fachmann ans Werk lassen wenn
man auf den Programmierschalter verzichten mächte. -
Also Stepp bei Stepp Einbau eines Rollladenmotors

Das Prozedere sollte mit Standard Motoren funktionieren, hier wird die Endlage über
Einsteller justiert, meistens lange Plastik Imbusschlüssel.
1. Welle mit Motor ist im Rollladenkasten montiert, Endlagenpotis sollten sichtbar sein!
2. Rollladen noch nicht einhängen!
3. Motor mit Schalter oder Shelly verbinden
4. Endlage mit Shelly einstellen
a) Button ab drücken , die Welle dreht auf Abwärts bis zur Werkseinstellung!
b) der Button "Ab" bleibt so lange "Aktiv" wie in der App "Fristen bei Bewegung"
das gilt auch für den Button "Auf"!
5. Je nach Hersteller sind die Umdrehungen großzügig eingestellt, sobald die
Welle stoppt, mit dem Imbus die Drehrichtung "erforschen" bis die Welle
noch ein bisschen weiterdreht, dann ruhig großzügig in die Gegenrichtung
einstellen .
6. Button/Schalter auf "Ab" schalten, dann die Rolllade einhängen
7. Button "Auf" drücken, wenn die Rolllade stoppt, wie in 5. mit dem Imbus
die passende Endlage einstellen.
Die Endlage für den geschlossenen Zustand kann so auch nachjustiert werden!
8. Jetzt in der App die Rolllade justieren, Rolllade fährt jeweils in Endlage
und danach in einigen Stepps auf/zu! Fertig
Nicht wundern, 50% sind nicht halb offen/zu, probieren, bei mir meistens
70% normales Fenster!Ich schiebe noch was zum Begriff "Großzügig" nach. Wenn die Welle beim Aufwickeln
nur 2 Umdrehungen macht, sollte nach dem Einhängen die Rolllade nicht bis zum
Endanschlag laufen. Bei großzügig eingestellter Frist "Oben" hat man nun genug Zeit
mit dem Werkzeug die Rolllade passend einzustellen. Bei einem Schellenberg
Rohrmotor sind die Endlagen für ein Fenster von ca. 1 - 1,20 m Höhe zu groß. Bei einer
Rolllade z.B. Tür besteht keine Gefahr. -
Wie sind die Rollläden selbst eingestellt?
Ich stelle die Rollläden immer zuerst "Manuell" mit den Einstellungen
des Antriebs auf die jeweilige Endposition ein, dann spielt die Frist
für die Bewegung keine Rolle = 60 Sekunden oder mehr!.
Danach starte ich die Kalibrierung und es wird nur die Leerlauf Überwachung
verwendet.
Evtl. prüfen ob die Shelly auf Taster oder Schalter eingestellt ist, bei mir
wuppt alles über Schalter. -
Die Shelly's hatten am Sonntag Morgen alle die passende Uhrzeit,
also sollte es hier nicht daran liegen. Bei der Steuerung/Schalten über den
Sonnenstand scheint hier etwas aber nicht so zu klappen, vielleicht weil
die Uhrzeit zwischen Zwei und Drei zweimal vorkommt?
Wie ist es denn bei der Umstellung zur Sommerzeit gewesen?, fällt
es da nicht so ins Gewicht? -
Problem/Ursache gelöst!

Vor dem Schritt zum Werksreset habe zuerst einmal die Scenen im Zusammenhang mit dem Bluebutton gelöscht!
Danach funktionierte es sofort wie gewohnt bzw. der "Fehler" war weg,
Danach wieder Scenen für den Bluebutton angelegt, und auch dieser Schritt
funktioniert wieder ohne Beeinträchtigung der restlichen Steuerung.
Jetzt bin ich nicht der Experte für Scenen, aber ich gehe davon aus das ich
beim Einrichten irgendwas zu viel eingestellt habe. Der Button ist als Ersatz
für den nicht vorhandenen manuellen Schalter gedacht.
Schönen Tag noch!
-
Naja, so früh am Morgen

Nur noch der Hinweis, der "Bug" bezieht sich nur auf Kommandos
Richtung schließenStatus Ausgang Rolllade 0%
"pos_control":true,"last_direction":"close","current_pos":0
Rolllade auf 40% = "pos_control":true,"last_direction":"open","current_pos":40
Rolllade auf 20% = "pos_control":true,"last_direction":"close","current_pos":0Dabei wird in der App/PC "Wird Geschlossen 20%" angezeigt, danach aber
die tatsächliche Position 0% auch grafisch korrekt.Soweit so schlecht
Jetzt folgender Status!
"pos_control":true,"last_direction":"close","current_pos":21}
Das wuppt mit folgendem "Trick", Button "Down/schließen" drücken, danach sofort die gewünschte Position am Slider einstellen.
Diese Lösung habe ich jetzt mal im Timer hinterlegt, und hier klappt es nicht,
hier geht es nur mit zwei Einträgen über Position 0%
Mal sehen was die Keule über Werkseinstellungen bringt. -
Also die Rolladen werden im Prinzip immer über eine Zeit gesteuert.
Als Ziel gebe ich immer eine Position an, also Rollade öffnen um 20 Miniuten nach Sonnenaufgang,
Zielpsition 70%, Rollade ist Ostseite damit die Sonne nicht voll reinballert.
Um 12.00 Uhr öffnen auf 100 %, 20 Minuten nach Sonnenuntergang schließen auf 0% (zu).
Bis dahin fällt der Fehler?? ja nicht auf, erst beim Probieren über die
App oder PC die Rollade Tagsüber auf z.B. 50% zu schließen, stoppt die Rollade nicht
bei 50% sondern fährt komplett zu. Erst der Weg, entweder komplett zu, dann gewünschte
Zielposition setzten, bzw. Zielposition in diesem Beispiel auf 45%, kurz warten ~ 1Sek und
Zielposition auf 50% stellen, Rollade stoppt passend auch während des Schließvorgangs.
Einziger Unterschied zu zwei weiteren Rolladensteuerungen mit 2PM Gen1 ist die Anwendung
von Scripts, um diese Rollade mit Blue Button zu steuern.
Ich werde Morgen mal das Teil auf Werkseinstellung zurücksetzen, und dann sehen was passiert. -
Hallo, "kleines Problem" mit einer Shelly 2PM Gen3
Was funktioniert:
1. Kalibrierung läuft durch OK
2. Rollladen öffnet passend auf vor eingestellter Position (%) im Timer
und bei betätigen im Slider. Szenen mit Button 1 Öffnen, schließen und Stopp funktioniert.Was hakt:
Rollladen hält hält beim schließen nicht bei vor eingestellter Position (%) im Timer, und beim
betätigen mit den Slider, sondern fährt immer in Endposition (100% zu).
Notlösung bei mir:
Mit dem Slider auf z.B. 50% schließen, dann etwas später auf >50% nochmal setzen.
Rollladen hält dann auch während des Schließvorgangs an dieser Position.
Beim Timer wuppt das nicht, hier muss nach einer Minute wieder ein
Öffnungsbefehl zur Wunschposition gesetzt werden.
Firmware Shelly 2PM Gen3 aktuell, App Android 3.70.5.
Da bei den Rollladen mit einer Shelly Plus 2PM Gen1 alles normal wuppt,
ist es entweder die Gen3, oder was ich nicht hoffe, da hier ein Script für
den Button 1 hinterlegt ist.
Mfg. Alfons -
Die Cloud ist aktiviert, aber es ist irgendwie alles so träge.
Gerade alle "meine Browser" durchgespielt.
Am Anfang wollten überhaupt keine Funktionieren, Firefox eierte beim
Einloggen in der Cloud, Edge zeigte die Minis an aber Offline.
Danach meine ESR Firefox Versionen durchgespielt, jetzt bockt nur noch
die 32 Bit Version von Firefox, alles andere auch die App auf dem Smartphone
geht auf einmal wieder??