Also Fehlersuche!
1. Rolladenanschluß abklemmen
2. Shelly betätigen, je nach "Laufrichtung" sollte ein klicken zu hören sein,
evtl. Profil kurzfristig auf "schalten"!
3. Spannung bei "Ein" an O1 und O2 messen, sollten 230V sein, ansonsten
hat die Shelly eine Macke weg.
4. Wenn OK, Shelly wieder auf "Abdeckung"!!
Was mir jetzt noch einfällt, ist der Antrieb evtl. ein 24 Volt Motor?
Im Übrigen, wird vor dem Einrichten nicht auf Abdeckung eingestellt,
kann der Rolladenmotor bei beiden Kanälen auf "Ein" die Relais killen.
Und um sicher zu gehen das der Motor in Ordnung ist, provisorisch einen normalen
Rolladenschalter anschließen, oder einen Wechselschalter aus der Krabbelkiste, Dann
läuft der Motor zwar immer in die jeweilige Endlage, aber bekommt nicht auf beiden Leitungen
gleichzeitig Spannung.