Nachtrag: Ein Vorschlag, der im Konfigurationsmenü umsetzbar wäre, sieht so aus: Ein Menüpunkt „Induktive Last“ (Relais, Schütz, Transformator, Elektro-Motor) sorgt dafür, daß ein Einschalten im Maximum der Spannung ausgewählt werden kann. Ohne Häkchen (ohmsche bzw. kapazitive Last) wird, wie aktuell realisiert, im Spannungsnulldurchgang geschaltet.
Vielleicht gelangt das ja über das QA-Team gen Bukarest…
Hast du diesen Vorschlag eingereicht?
Ist der Vorschlag angenommen worden und in Arbeit?
Diese Verschlimmbesserung des Einschalten beim Spannungsnulldurchgang mag bei Kapazitiven und ohnschen Lasten helfen. Für induktive Lasten ist es kontraproduktiv, wie hier mehrfach geschrieben.
Aus eigenem leidvollen Test kann ich beschreiben, dass selbst bei kleinen induktiven Lasten von 460W (2A im Normalbetrieb) , beim Schalten im Nulldurchgang ein Impulsstrom von über 80A in der ersten Viertelwelle fließt. Da fliegt dann auch der 16A Typ B Leitungsschutzschalter (Haushaltssicherung) raus !!
Der Kompromissvorschlag sollte sein, das Einschalten bei etwa 1/10 der Periodendauer, also 2ms nach Nulldurchgang bei 50Hz vorzunehmen.
Dann ergibt sich ein besserer dU/dt Spannungsanstieg. Das sorgt bei induktiven Lasten für einen geringeren Einschaltstrom.
Und für kapazitive Lasten ist die Startspannung noch etwa auf der Hälfte des Peak Wertes
Was denkst du?