VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
1 nein
2 ja wenn du geschickt bist
3 ja wurde hier im Forum schon gepostet - bitte selber die Suchfunktion nutzten
4 damit du die Leistung, Phasenwinkel und die Energie erfassen kannst
5 das würde ich nicht empfehlen
6 Vorzählerbereich ist Tabu - Spannungspfad würde eher mit B6 absichern
7 die Anzeigen der Pro sind aktuell aus meiner Sicht unbrauchbar
Aktuell ist die Pro aus meiner Sicht mit der Firmware noch nicht wirklich produktiv einsetzbar.
-
Das sind einfach 3 Relais ohne Erfassung der Leistung usw. aber das wurde auch klar so kommuniziert.
-
Wie schaut die Platine aus?
Sieht man Spuren von Oxydation?
-
Firmware 0.13.0-beta2
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Input/Taster bei Rest, MQTT und UDP hab ich noch nicht gesehen...
-
Auch beim Plus 1 ist er da:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
oder
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
einfach überlegen was man einstellen möchte und lost gehts...
-
Nach meiner Info war es nur eine Kleinserie die sie unter die Leute gebracht haben.
Aus Kundensicht sollten sie dann sofort nach dem der Lagerstand 0 ist den Artikel so kennzeichnen wie es in der heutigen Zeit erwartet wird.
-
HD123
Per IP im Browser den jeweiligen Input wählen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Settings
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
oder
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Stimmt bei der Keba ist es z.B. so:
Ladeprozess gezielt beenden - Pausenzeit - Phasen schalten - Reboot - Pausenzeit - eventuell Auto aufwecken - Ladeprozess beginnen
Da spricht man aber schon per API usw. mit der Box!
-
Das wird pauschal nicht funktionieren da es auch Wallboxen gibt die einen Check machen welche Phasen angeschlossen sind. Man kann das schon umsetzen per Script wenn man die Pausenzeiten vom Hersteller einhält aber das ist nicht ganz so einfach.
-
Hohe Dauerlasten immer per Schütz.
Erfassung der Daten würde ich per 3EM/Pro3EM durchführen.
Kann aber sein dass du dein Auto aufwecken musst damit der Ladeprozess beginnt also kann klappen aber eventuell macht auch der Laderegler Zicken.
-
Es geht nur um die Kalibrierungsdaten die er zurückspielen möchte!
-
Das zurückspielen der Daten wäre auch brauchbar wenn man sich die Wandler der 3EM verkalibriert hat.
Würde versuchen den Uploadbefehl über den Support bzw. einen Entwickler zu erfragen!
-
WLAN und AP ist bei mir im E Verteiler mit den Blechteilen ganz gut.
Ohne Energie und Leistungs Saldierung ist er zur Zeit sehr beschränkt einsetzbar.
Momentan ist man mit der alten 3EM besser dran da zumindest die Leistung per MQTT, Rest und UDP ausgegeben wird.
-
Momentan gibt es den 4.Wandler für die Pro3EM nicht zu kaufen.
Man kann vermutlich einen anderen 120A Wandler mit dem 2poligen Steckern versehen aber die Kalibrierung in der Pro ist noch gar nicht verfügbar - also abwarten bis Allterco hier nähere Infos gibt
Den Einsatzweck muss dann jeder für sich Entscheiden.
-
Meinst du mit umrechnen eine Skalierung?
-
-
Kann sein aber das ist auch bei den herkömmlichen LEDs.
-
Mir sind auch schon 4 Vintage hops gegangen. Setze wieder herkömmliche Leuchtkörper ein.
-
Falls wer Bedarf hat die Pro3EM per Modbus TCP einzubinden:
Shelly Pro per Modbus TCP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
Stand Firmware 0.12.1 am 16.1.23 also keine Energiewerte oder Saldierungen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Modbus Energy Meter klappt
Modbus EMData (Energiewerte) ist noch unbrauchbar
keine Saldierung der Leistung oder Energie...