kW und nicht kWh wenn man von der Leistung einer E-Patrone spricht.
Snubber bei ohmscher Last kannst du weglassen und bei einem Schütz sowieso
Was ist das für ein Heizstab der 3 verschiedene Heizwendel hat und im Stern geschaltet ist oder sind das 3 Einschübe?
Scenen sind nur so zuverlässig wie die Verbindung zur Cloud und diese selbst ist also nach der Erfahrung der letzten Jahre eher eine Schulnote 4 da man auch beim Ausfall vom Shelly Server und Internet auch duschen gehen möchte.
Den Quatsch erkennst du erst wenn dein Server xy in Bulgarien wieder mal steht. In diesem Fall Schütze mit Notbedienebene verwenden: Finder 22.32.0.230.4540
Mehr Stufen bekommst du so aber benötigt 4 Schützen und eine E-Patrone wo beide Enden der Wicklung ausgeführt sind:
https://user-images.githubusercontent.com/106739738/2013…868f6597cf6.png
Ja man kann Scenen machen und sind sicher gute Beispiele von dir aber eben nicht zuverlässig genug über die Jahre hinweg bedrachtet.
In meinem Fall hab ich eine zusätzliche Logik eingebaut wenn das WW unter 40Grad fällt dass es auf 45Grad aufgeheizt wird wenn z.B. zu wenig Sonnenenergie zur Verfügung steht oder mehr Personen duschen gehen als erwartet.
Thermostat der E-Patrone auf 60Grad und die Logik bleibt darunter. Falls Shelly zickt dann bekommt das die Gattin auch per Notbedienebene hin.