VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Nach dem Zähler wirst du eine 3polige Sicherung bzw. einen Klemmbock haben und da gehören die Wandler hin. Den Spannungspfad greifst du dann am besten von einem eigenen B6 in der Verteilung ab.
Die Wandler der 3EM haben aus meiner Sicht nichts im plombierbaren Bereich verloren bzw. könnte es dann etwas kosten falls du da wieder rein musst!
-
Ehrlich gesagt würde ich mal deinen Elektriker wechseln! (die falschen Farben sind dir schon selber aufgefallen)
Den Querschnitt vor dem B6 schon zu reduzieren ist einfach Murks!!
Du kannst noch den Strom mit einem Zangenampermeter mit dem Strom/Spannung auf der Weboberfläche vergleichen.
Schalte mal nach der Reihe deine Automaten ab und vergleich ob sie plausibel sind.
Als letztes sollte dann die Einspeisung sauber im negativen Bereich sein!
-
brot123 wenn die Leistungen jetzt passen ist das schon mal ganz gut!
Hab das Thema bei noch nicht weiterverfolgt aber es gibt gute und schlechte Zähler - saldierende/oder eben nicht:
https://www.photovoltaik.eu/fachwissen-tec…hlechte-zaehler
Anschluss der Wandler sollte so ausschauen:
L für Lieferant (Überschuss)
K für Kunde (Bezug)
Achte dass auch wirklich alles gemessen wird und nicht dass da noch eine Abzweig zu einem Subverteiler weg geht.
-
Ehrlich gesagt arbeite ich mit einem anderem System und finde den Aufbau der Logik bzw. das Ändern schlecht umgesetzt. Mit einer Lastregelung über die Cloud wirst du langfristig nicht glücklich werden da du immer den Zeitversatz haben wirst.
Testweise kannst du das Relais nur mal bei Bezug schalten lassen und dann das ganze im negativen Bereich umsetzen!
-
@66er hast du schon über die I3 Einbindung nachgedacht?
Überlege gerade ob es tatsächlich Sinn macht das Event von S,L,SS,LL,SL und LS zusätzlich auszuwerten oder einfach im System die Zeit zu messen.
-
Hab es noch nicht getestet aber würde es mal so versuchen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Wird angezeigt aber du brauchst einen VPN oder eine Steuerzentrale für deine Anwendung in Home wenn du nicht zuhause bist.
Sonst halt über Scenen!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Boote den Hoobs neu
Ältere IOS Version bei einem Gerät dabei
Läuft der Dienst/Hoobs überhaupt noch
eventuell alle Plugins entfernen und neu installieren bis es stabil lauft
-
Hab mal für die Loxone bzw. die Shelly einen Loxwikiartikel gemacht:
https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=74285378
Auf einer Plattform (Raspberry/Docker) kann man Alexa und Sire einsetzen.
Natürlich kann man die Geräte auch über die Weboberläche bedienen!
Originale Firmware der Shelly
Das Addon wird noch nicht angezeigt!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Wenn ich davon ausgehe dass vorher gar keine Reaktion gekommen ist dann passt das jetzt!
Wichtig ist auch dass die Lage des Reedkontaktes passt.
Reaktionszeit ist bei ca. 4-5sec obwohl IP außerhalb DHCP usw...
1.7.3 Firmware
Es sollten auch 6 Rundmagnete platz haben aber fang so mal an!
-
Hi,
nachdem ich eine defekte bzw. unzuverlässige DW nach einer Reklamation nicht zurückschicken musste hab ich mir die selber hergerichtet aus diversen Resten.
- Akustische Überprüfung ob der Reedkontakt im Näherungsbereich schaltet oder nicht
- Platine aus dem Gehäuse entfernen: ca.10min bei 90Grad im Backrohr ohne Batterien aufwärmen und dann die Platine vorsichtig mit einer Flachzange rausziehen falls sie sehr streng raus geht
- Neuen Reedkontakt einlöten (achten auf die optimale Ausrichtung mittels eines Durchgangsprüfers):https://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1
- Magnetgehäuse anpassen in dem man die kleinen Kunststoffstege mit einem scharfen Messer entfernt
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Nein anschließen wie üblich und ein möglicher Überschuss wäre dann im negativen Bereich!
-
Vermute mal das PC Netzteil als Übeltäter der dir die 1PM verheizt hat mit dem Einschaltstrom.
-
Mach gerade die Loxone per Hoobs und da kann er ganz gut mit den Rollläden umgehen.
Wichtig ist dass man ihm die Stellung in Prozent der Öffnung ansagt!
Kann meine 2.5er nicht kalibrieren weil kein Motor dranhängt und kann das leider auch nicht nachtstellen, aber ohne kalibrierter Shelly kann das nichts werden!
-
Da kann Hoobs nichts dafür weil Apple alles in einen Raum reinwirft!
-
Muesliriegel teste mal so:
{
"platform": "Shelly",
"username": "admin",
"password": "xxx"
}
jede Zeile ein , bist auf der letzten
-
SparkyMaster extrem cool das Teil 
schote das Addon hat er bei mir nicht erkannt
Dimmer OK
Shelly 1/1PM OK
RGW2 braucht Farbe und % einzeln
H&T kann man gezielt nach Temp. und Feuchtigkeit abfragen
-
Admin wäre gut wenn du das bereits im ersten Beitrag erwähnen könntest dass die Umfrage für einen Versandhändler ist. Macht für mich schon einen Unterschied ob man eine Umfrage nur für das Forum macht oder im Auftrag eines Händlers zumal das bei der Umfrage selbst nicht erkennbar ist wem ich die Daten gebe und was die damit machen!
-
Hatte ich auch und bei mir ging es dann als ich das Addon ab/angesteckt habe während die Shelly Online war. Ein Reboot/Stromlos alleine reichte bei mir nicht!
-
Naja da hat der Techniker etwas falsch gemacht aber das hat nichts mit dem System selber zu tun.
Normalerweise sollte man im Smarthome die Taster nur noch im Ausnahmefall benötigen.