In dem Fall brauchst du keine Neigung und könntest es so montieren:
Kann aber sein dass du den Magnet im Gehäuse drehen musst.
Am besten einen Test machen bevor du die Teile ran klebst. (den Reedkontakt hört man)
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
In dem Fall brauchst du keine Neigung und könntest es so montieren:
Kann aber sein dass du den Magnet im Gehäuse drehen musst.
Am besten einen Test machen bevor du die Teile ran klebst. (den Reedkontakt hört man)
Der Zähler ist selber auch ein Verbraucher und braucht einen Bezugspunkt N
Ohne fixen Sternpunkt würde er sich im unsymetrischen Drehstromnetz einen Sternpunkt bilden der wandern kann also könnte ein Phase 160V haben und die andere 300V je nach Strom.
Im unsymetrischen Drehstromnetz rechnet man pro Phase die "Wechselstromleistung"
Ein Wandler für den N würde nur den Ausgleichsstrom erfassen der aber ohnehin schon in den Zuleitungen der 3 Außenleiter erfasst worden ist.
Einfache Erklärung ist also auch relativ!
Wechselstrom: P=U×I×cosφ (U= 230V und das für jeden Außenleiter)
Drehstrom (Motor): P=√3×U×I×cosφ (U=400V)
magus sorry wollte dich nicht nötigen ![]()
Ehrlich gesagt wundert es mich dass nicht mehr User auf den Hoobs Zug aufspringen.
Zumal auch noch Siri mit Onboard ist und das Handy mit VPN schon ziemlich mächtig wird.
Nachdem ich mit Siri gesprochen habe geht das Relais unmittelbar auf aus also keine Sekunde Verzögerung.
Für jeden Kabelabzweig den du erfassen möchtest brauchst du eine 3EM bzw. 1phasig eine EM
Mein Ticket ist jetzt auch retour und ist wie erwartet ausgefallen obwohl ich die Sachlage erklärt habe und die Screenshots von oben hinzugefügt habe.
It all depends on how is everything positioned.
It depends also where are the current transformers and how far are they from the loads and so on.
Wird spannend oder auch nicht was jetzt das 3.Ticket von dir magus ergibt.
Einen Versuch könnte man noch machen per Factory Reset IP und sonst musst du auf das Ticket warten!
U*I*Faktor passt bei mir auch in Extremsituationen:
Den Schalter brauchst du nicht weil links die korrekte Wirkleistung stehen sollte.
Allterco hat die Scheinleistung ausgeblendet das finde ich auch gut so und im Bedarfsfall rechnet man.
Bei dir dürfte es ein Problem geben und das muss man finden!
3EM mal direkt per IP aufrufen und nicht in der App/Cloud
Firmwareupdate
Stromlos machen
3EM zurücksetzen
Ticket aufmachen
Das verstehts du falsch der Power Faktor wird von deinem Verbraucher verursacht!
Testweise kannst du einen "ohmschen" Verbraucher (z.B. Backrohr) ganz alleine einschalten dann sollte das auf 1 gehen.
Du hast aber recht deine Leistung sollte sich aus U*i*Faktor ergeben!
Bei mir schaut es so aus und da passt es auch mit der Formel:
Die Wandler sind für jeden Steckplatz kalibriert und dürfen nicht vertauscht werden!
Den Power Factor ist das Verhältnis Wirkleistung/Scheinleistung - Eine elektrische E-Patrone zur Warmwasserbereitung hätte z.B. den Faktor 1
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
Für dich ist der Wirkanteil relevant der dir auch von deinem EVU verrechnet wird außer du hast die 3EM gewerblich bzw. bei größeren Leistungen im Einsatz.
Wo hast du die Werte rechts her?
Kann es sein dass da noch ein Kabelabzweig vor der Shelly weggeht und dadurch nicht erfasst wird?
Kann man ja teilen in News und Systemmitteilungen damit die Flut nicht zu groß wird.
krikk echt wo kann ich das einstellen? Bei mir kommt das Leistungs Topic nur alle 30sec von Shelly egal ob Änderungen inzwischen vorhanden sind. Muss ich mal schauen ob es am Broker liegt aber bekomm auch Werte in 5sec Takt von meinem Fronius Symo WR
Edit: läuft wieder wie es soll und schickt nach einer Änderung den Wert - Hausfrauenreset gemacht.
magus Ja selber saldieren könnte man machen aber ich befürchte dass der Fehler durch die Ableseintervalle relativ groß sein wird.
Bei MQTT hab ich 30sec aber da könnte auch mein Raspberry ein Macke haben. Bei HTTP kann ich leider nur alle 10sec abfragen.
Auch die Energierichtung der einzelnen Phasen und auch die Summe ist sehr genau und OK
bobthebiker die Energiewerte muss er ja aus der Leistung beziehen und ob er das mit 3 einzelnen macht oder in Summe sollte ....
Die Summenleistung bringt super Werte!
Darum wäre ja ein Single und Totalmode sinnvoll genau wie es auch magus schreibt.
Fakt ist dass die Summenberechnung der Energie Bezug/Lieferung in der Cloud falsch ist!
Konkret geht um eine fehlerhafte Berechnung der Bezugs und Lieferenergie bei Eigenverbrauchsanlagen mit einer PV. Das Stichwort in der Branche ist hier ein saldierender Zähler der für diesen Bereich erforderlich ist. Den Nachweis dass der Zähler falsch rechnet hab ich oben bereits gepostet. Der Zähler erfasst die Leistungen und Energie richtig je Phase aber er saldiert die Leistungen nicht korrekt wie in meinem Excel oben beschrieben.
@neo-v natürlich läuft das Ticket und eine Reklamation wegen eines Defekts ist nicht nötig!
Das Problem sollte mit einem Firmwareupdate leicht aus der Welt zu schaffen sein.
Finde die meisten Admins/Moderatoren bemühen sich sehr die Lösungen zu Allterco zu bringen aber bin auch der Meinung dass es zwar ein Supportforum für User ist aber das offizielle hat nichts mit Allterco zu tun und sollte weg in der Bezeichnung des Forums!
Hab Dimitar nochmal gefragt wann wir mit einer Änderungen rechnen können da so die 3EM für PV Anlagen mit Eigenverbrauch ungeeignet ist!!
Falls er mir wieder erklären möchte dass er falsch angeschlossen ist dann ist für mich klar dass sie den Fehler nicht verstehen können oder wollen.