    Also: Shellys messen active power (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch) d.h. P=V×I×cosϕ wobei cosϕ=pf ist

    shelly reading von boiler im standby modus

    Code
    {"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":2.9, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.105, "pf":0.00, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736156700}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736156700},"temperature":{"tC":28.5, "tF":83.3}}

    shelly reading von boiler im Lüfter modus

    Code
    {"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":32.4, "voltage":238.8, "freq":50.0, "current":0.927, "pf":0.49, "aenergy":{"total":0.042,"by_minute":[0.097,0.000,0.000],"minute_ts":1736156940}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736156940},"temperature":{"tC":28.8, "tF":83.9}}

    0.927   ×   238.8   ×   0.49 = 108.470124


    shelly reading von boiler im Heizmodus (anfang)

    Code
    {"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":372.8, "voltage":239.4, "freq":50.0, "current":5.824, "pf":0.90, "aenergy":{"total":3.256,"by_minute":[1394.898,272.716,131.564],"minute_ts":1736157360}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736157360},"temperature":{"tC":29.2, "tF":84.5}}

    239.4 × 5.824 × 0.9 = 1’254.84


    Ich kann mir einfach immer noch nicht die falsche Strommessung erklären ...


    jetzt noch von einem anderen (Mini1PM)

    Code
    {"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":21.6, "voltage":241.0, "freq":50.1, "current":0.150, "aenergy":{"total":66883.072,"by_minute":[202.307,404.613,404.613],"minute_ts":1736157540}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736157540},"temperature":{"tC":61.2, "tF":142.2}}

    da steht pf nicht zur Verfügung. Aber 241 x 0.15 = 36.15 ≠ 21.6 dh. pf wäre 0,6 könnte also passen


    Dann schau mal richtig. Das ist ein Anschlussplan und kein interner Schaltplan. Danach werden beide Spannungsversorgungen vom gemeinsamen Außenleiter genutzt. Und ein PM, egal welcher, kann keine Trennung zwischen Lastkreis und der Betriebspannung haben. Jedenfalls nicht so, wie die Shellys konstruiert sind.

    Dann müsste SW0 und SW1 auf der gleichen Phase sein, was nicht besonders praktisch wäre. Nicht desto trotz, ich gestehe ein dass dies nicht dem offiziellen Schaltplan entspricht.

    Schreib doch mal mehr über deinen Boiler bitte.

    Boiler ist mit Wärmepumpe: https://www.viessmann.de/content/dam/pu…tocal-262-a.pdf

    Danke für die Idee Martin. Gebastelt hab ich da nichts. Ich habe nur switch_0 durch boiler umbenannt. Die Werte simmen auch mit denjenigen die im Shelly interface angezeigt werden überein.

    Genau, current Wert macht auch keinen Sinn. Die power (W) stimmen mit dem Datasheet vom Boiler überein, und darum hatte ich mir nie weiter was angeschaut.

    Ich habe jetzt switch_0_current mit dem des "power_meter" des Hauses verglichen. Der des Shelly ist so um den Faktor 3 zu hoch.

    Wenn ich die verschaltung mit der KB vergleiche, dann ist es einfach so dass L nicht auf der gleichen phase ist wie I / O aber gemäss dem internen Schaltplan sollte das keine rolle spielen https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-1pm-v1

    Ich messe den Verbrauch meines Wärmepumpenboilers seid ungefähr einem Jahr mit einem Shelly Pro 1PM. Nun habe ich den Jahresverbrauch angeschaut und dieser hat mich sehr stutzig gemacht. Bisher wurden 70 kWh verbraucht. Das ist eh wenig.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Deshalb habe ich mir das etwas genauer angeschaut und komme zum Schluss dass "Energy" nonsense ausgibt. Aber woran liegt das?

    Da ich auch einen HA am laufen habe kann man das ganz gut nachschauen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ganz grob war für 2.5 h durchschnittlich 0.42 kW verbraucht worden. Das gäbe dann einen Verbrauch von ca. 1.05 kWh. Shelly hat aber nur einen drittel davon berechnet, ca 0.3 kWh.


    hat jemand eine Idee?

    Die Zeitstempel scheinen Ok zu sein. Sonst kommt mir nichts in den Sinn undin den Foren finde ich auch nicht was ähnliches.