    Hello zusammen,

    Ich habe die Zeitbedingung UND für beide Szenen entfernt und es funktioniert! Eigentlich ist das logisch, denn die Uhrzeit "9:00" gibt es nur einmal am Tag, und wenn sie einmal vorbei ist, kann die Wenn-Bedingung nie mehr wahr sein. Was verwirend ist, ist die Bezeichnung "Startzeit...

    Wenn die aktive Zeit abgelaufen ist, wird die Szene inaktiv, aber der Status des Thermostats bleibt, wo er war, zum Beispiel EIN :huh: , daher die ODER-Bedingung, die ich am 18:00, kurz vor dem Ende der aktiven Zeit (18:02) der Szene AUS als Sicherheit hinzugefügt habe.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Thema kann als erledigt markiert werden.

    Hallo Zusammen, ich versuche gerade, einen virtuellen Thermostat zu programmieren mithilfe eines Shelly PLUS 1, eines Shelly PLUS Add-ons und eines DS18B20-Temperaturfühlers zu entwerfen. App Version 3.8.2.

    Thermostat : soll aktiv sein von Montag bis Samstag, und von 9:00 bis 18:00

    Mit der Funktion «Add-On-Aktionen» [Abb 1] funktioniert das Thermostatprinzip gut, allerdings ist es nicht möglich, einen Wochentag auszuwählen, sondern nur eine Start- und eine Stopp-Zeit.

    Mithilfe zwei Szenen (bei der man den oder die betreffenden Wochentage auswählen kann) könnte ich mein Problem lösen. [Abb 2 und 3]. Aber es scheint nicht zu funktionieren !

    Was bedeuten genau die Einstellungen : «Einmal» (Aktion ist x Minuten gültig), «bei jeder Anderung» und «Wiederholt» ?

    Bei der Bedingungen gebe ich die erwüschte Temperatur und eine Start-Zeit. Ist diese Start-Zeit nötig ? immerhin am Ende muss man eine «aktive Zeit» (Tag(e), Start-Zeit und Stopp-Zeit) eingeben?

    Was passiert, wenn die aktive Zeit (Endzeit) abgelaufen ist? Da es keine Bedingung ist sollte der Zustand des Output unverändert bleiben ?

    Wahrscheinlich ein Konflikt zwischen App Version Beta 3.78.4 auf meinem Smartphone und Version 1.42.8 auf meinem PC.

    Jetzt nur noch Version 1.42.8 und das Problem ist verschwunden.

    Jetzt werde ich überprüfen, ob der Wochenplan funktioniert, bevor ich das Ganze in meinem Stromkasten einstecke und das Schütz für den Boiler anschließe.

    Hallo zusammen, ich versuche gerade, zwei virtuelle Thermostate mithilfe eines Shelly PLUS 1, eines Shelly PLUS Add-ons und eines Temperaturfühlers DS18B20 zu entwerfen.

    Der erste Thermostat soll mit einem T1-Sollwert nur am Sonntag von 12:01 bis 12:59 Uhr arbeiten [Abb 1].

    Der zweite Thermostat soll während der gesamten übrigen Zeit mit einem Sollwert T2 arbeiten (d.h. Montag bis Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr)[Fig 2].

    Wenn ich mich in der allgemeinen Anzeige befinde und Tist > Tsoll ist, ist der Ausgang auf AUS (was normal ist) [Abb 3], aber wenn ich Tsoll so verändere, dass Tist <Tsoll ist [Abb 4], dann schwankt der Ausgang zwischen AUS und EIN mit einer Rate, die zwischen 10'' und 2' variiert! [Fig 5] Wo liegt das Problem?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hello, ich weiß nicht, ob ich am richtigen Ort bin, um diese Frage zu posten :

    gibt es ein Shelly-Modul (oder eine Kombination davon), das einen Temperatursensor als Eingang akzeptiert und einen potentialfreien Kontakt als Ausgang hat, das man wie das Shelly 3EM über Wifi (Zeitpläne) steuern kann. Ich würde zum Beispiel gerne machen :

    • von Montag bis Samstag EIN/AUS in Abhängigkeit von einem Sollwert T1.
    • am Sonntag EIN/AUS in Abhängigkeit von einem Sollwert T2.

    Der Temperaturbereich wäre 40-70°C.

    Problem gelöst :

    Mea culpa, mea maxima culpa! Ich dachte, ich hätte den Anschluss der Sensoren richtig kontrolliert! Leider hatte ich die Eingänge eine Position nach rechts verschoben (Sensor A mit Eingang B, Sensor B mit Eingang C und Sensor C mit Eingang N)!:evil:

    Korrigiert und alle Messungen stimmen jetzt, keine negativen Werte mehr. :love:

    Ich entschuldige mich für die Zeit, die ich euch allen gekostet habe, und werde mich eine Weile nicht blicken lassen. 8)

    Danke an apreick, Loetauge und Krauskopp !

    Hello,

    Für Personen in lateinischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, ...) weise ich darauf hin, dass der Begriff "Range Extender" im Punkt « Einstellungen » der deutsche Version der App eher klar ist und natürlich eine Erweiterung des Messbereichs bedeutet. In der französischen (und allen anderen lateinischen) Version der App steht : "Augmentation de la portée radio", d. h. in Deutsch übersetzt : Erhöhung der Funkreichweite !!!!

    Hallo Krauskopp,

    1) Das 3EM der WP wird (VA, VB, VC und N) nach der WP-Sicherung mit Strom versorgt (siehe neues Schema).

    2) die PV wird an einen Wechselrichter (Fronius Symo 8-2-3-M) angeschlossen, der sie umwandelt und über einen Smartmeter dreiphasig ins Netz einspeist. Mehr weiß ich nicht. Aber das Problem der negativen Messungen tritt auch nachts auf, wenn die PV nichts mehr liefert.

    3) Der Screenshot bezieht sich auf den Boiler und nicht auf die Wärmepumpe. Wenn der Boiler läuft, verbraucht er typischerweise 244 Wh auf der Phase A, 480 Wh auf der Phase B und 245 Wh auf der Phase C. Ich weiß nicht, warum der Verbrauch nicht gleichmäßig auf die Phasen verteilt ist. Vielleicht gibt es zwei kleine und einen großen Heizkörper. Die Momentanmessung ergibt eine Spitze von 5,4 kW für 11 Minuten (gemessene Daten), also 5400/60x11=990 Wh, was mit den vom Shelly 3EM angegeben Werten (244+480+245= 969 Wh) übereinstimmt , also kein Problem mit dem Boiler und seinem Management.

    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

    WP Ueberwachung mit 3EM :

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Boiler Ueberwachung und Steureung mit 3EM, funktionniert IO :

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    apreik : anbei ein Teil des Schemas meiner elektrischen Schalttafel

    Loetauge :

    -Wurde durch ein Fachmann eingebaut

    -Der Wandler misst die Haupteinspeisung der WP

    -Da ich 9 kW Photovoltaik auf dem Dach habe installieren lassen, möchte ich gern wissen wer was verbraucht

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich habe auch einen zweiten Shelly 3EM installiert, um den Verbrauch meines Boilers zu messen, und ich habe seinen potentialfreien Kontakt verwendet, um die Spule des Schützes via Timer anzusteuern. Funktionniert perfekt
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    apreik, wenn du dir den Screenshot, den ich angehängt habe, ansiehst, sind alle Phasen positiv, wenn die WP läuft. Wenn die WP nicht in Betrieb ist, ist eine Phase negativ und zwar in der Grössenordnung der Verbrauch der WP.

    Soll ich die Wandler doch drehen?

    Hello, kann mir jemand erklären, warum ich beim Messen der Phasen meiner Wärmepumpe negative Werte erhalte?

    Die Einbaurichtung der Sensoren (L--->K) ist doch korrekt und ich habe keine Phasen gekreuzt (Phase L1 auf VA und entsprechender Sensor auf A, Phase L2 auf VB und entsprechender Sensor auf B, usw).

    Ich habe keine Probleme mit meinem zweiten Shelly 3EM, der die drei Phasen meines Boilers misst...

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Guten Abend alle,

    ich besitze einen Shelly 3EM, der die drei Phasen eines Geräts (Boiler) überwacht und dessen potentialfreier Kontakt dazu dient, die Spule des Schaltschützes dieses Geräts mit Strom zu versorgen. Ich habe zwei Szenen erstellt, die mich dieses Gerät ein- und ausschalten lassen:

    Szene "Boiler ON": Schaltet meinen Boiler jeden Tag um 9:00 Uhr ein.

    Szene "Boiler OFF": schaltet meinen Boiler jeden Tag um 18:00 Uhr aus.

    Diese beiden Szenen funktionieren seit mehreren Tagen perfekt.

    Ich würde gerne ein Szenario hinzufügen: Der Boiler soll während meines Urlaubs ausgeschaltet sein, aber vor meiner Rückkehr wieder den vorherigen Rhythmus (Boiler ON und Boiler OFF) aufnehmen.

    Sei es:

    Szene "Boiler Urlaub AUS" ab einem Datum (21.05. um 9:00 Uhr z.B.) soll der Boiler ausgeschaltet werden.

    und:

    Szene "Boiler Urlaub EIN" einige Stunden vor meiner Heimkehr (z.B. 25.05. um 9:00 Uhr) soll der Boiler wieder eingeschaltet werden.

    Haben die beiden letztgenannten Szenen Vorrang vor den beiden erstgenannten?

    PS entschuldigen Sie mein Deutsch, ich bin Westschweizer 8)