Shelly 2.5 als Umschalter für Tag / Wäremepumpen-Strom

  • Hallo,

    Ich habe einen Warmwasserspeicher der durch eine Wärmepumpe (max. 500W) mit Wärmepumpenstrom (günstigerer Tarif) beheizt wird. Mein Stromanbieter sperrt aber, 3x tagsüber zu festen Zeiten, für je 1 Stunde diesen Wärmepumpenstrom!

    Kann ich den Shelly 2.5 dafür nutzen die 2 Kanäle als Eingänge für Tagstrom und den Anderen für Wärmepumpenstrom zu nutzen und zu den Sperrzeiten 15 min vorher auf Tagstrom umzuschalten und nach 90 min wieder zurück? Wenn das so funktionieren könnte, das wäre super :) Wenn jemand eine bessere Lösung kennt lasst es mich wissen.

    Danke in voraus

    Gruß Littlewood

  • Die Shelly hat keinen Umschaltkontakt. Muss du mit einem Relais machen. Allerdings läuft das Ganze über verschiedene Sicherungen und vielleicht auch über verschiedene Phasen. Da solltest du schon genau wissen was du tust - sonst machts bumms im Sicherungskasten.

    walta

  • Der Energieversorger hat die Sperrzeiten ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern um Lastspitzen in seinem Netz zu vermeiden. Würdest du die Wärmepumpe jetzt einfach zu den Sperrzeiten auf "Normalstrom" hängen, würdest du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen die AGB des Energieversorgers verstoßen, da du die Sperrzeiten umgehst. Außerdem musst du ja einen separaten Zähler oder Doppeltarifzähler haben, wenn du wirklich Wärmepumpenstrom hast. Da kannst du auch nicht einfach nach Gutdünken mal auf den einen, mal auf den anderen Zähler gehen. Was ist das überhaupt für eine Wärmepumpe? 500 W kommen mir etwas wenig vor, und dafür braucht es normalerweise auch keinen eigenen Zähler oder eigenen Strompreis.

  • Ich nutze zwei Wärmepumpen, eine draußen für die Heizung und eine 2. im Haus für's Warmwasser. Der Warmwasserspeicher ist ein Brötje BTSW 300 und es gibt für beide Tarife je einen Zähler. Das Warmwasser wird ausschließlich mit preiswerten Wärmepumpenstrom hergestellt und zwar in der Zeit von 20:00 - 06:00 Uhr. Mit dem teurem Tagstrom werde ich die Wärmepumpe nicht betreiben ;)

    Ein Grund für den Betrieb mit Tagstrom ist dass der Korrosionsschutz mit einer Titan-Fremdstromanode funktioniert, keine Ahnung wie das geht. Also wenn keine Spannung anliegt, dann kein Korrosionsschutz. Außerdem geht durch die 3 Sperrstunden die Stützbatterie runter und dann passt die Systemzeit nicht mehr und die Pumpe läuft in die Sperrzeit rein und wird abrupt abgeschaltet.

    Die richtige Phase zu finden ist Aufgabe des Elektrikers, das ist das kleinere Problem. In der Bedienungsanleitung beim Shelly 2.5 steht:

    + Geregelte Elemente: 2 Stromkreise / Geräte.

    + Steuerelemente: 2 Relais. (es sind HF32FA-G drauf)

    Da bei einem Rollladenschalter die Schalter gegeneinander verriegelt sind und das bei dem Shelly 2.5 auch funktioniert habe ich vermutet das ich es zur Lösung meines Problems nutzen könnte.

    Einmal editiert, zuletzt von Littlewood (21. Mai 2021 um 01:53)

  • Wenn du ohnedies einen Elektriker holst dann besprich das mit ihm. So wie es derzeit klingt versuchst du ein Problem über komplett falsche Umwege zu lösen. Eine Abschaltung für ein paar Stunden darf der Wärmepumpe nichts ausmachen.

    walta

  • Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.