Shelly 3 EM Strom über 120 A

  • Hi,

    ich habe vor einen 3 EM bei uns (Mehrfamilienhaus mit Gewerbe) direkt hinter den Hauptzähler einbauen zu lassen.

    Der Hauptzähler ist eine Wandlermessung die auf 160A ausgelegt ist.

    Das der Strom mal über 120A steigt ist unwahrscheinlich aber möglich.

    Was passiert mit dem 3 EM, wenn der Strom über 120A steigt?

    Kann er dann nur nicht mehr Messen, oder wird er beschädigt?

    Ist das noch zulässig?


    MfG

    Freund der Nacht

  • Also meiner Meinung nach wird das Messergebnis bei 120 A anstehen, Beschädigt dürfte er nicht werden....zumindest ist es bei normalen Wandler Messungen so, und dürfte auch beim 3 PM so sein

  • Nach Rückmeldungen eines Users steigt der Meßfehler bei größeren Strömen!

    Kurzfristige Spitzen werden dem Wandler nichts ausmachen da die Anlaufspitzen eines Motors ja auch ein vielfaches sind.

    Einbindung der Shelly´s in die Loxone

  • Habe eine ähnliche Situation und deswegen ein Ticket eröffnet gehabt, und von Alterco die Antwort erhalten, dass man sich oberhalb von 120A einfach nicht auf das Messergebnis verlassen darf - es wird zwar weiter gemessen, es geht aber nix kaputt.

  • Das Messergebnis ist leider schon ab ca. 80A falsch (und zwar komplett).

    Der "Fehler" ist auch schon von Allterco bestätigt worden.

    Allerdings ist noch nicht klar, ob das gefixed werden wird. Ich bin mit Dimitar deswegen noch am diskutieren :-o

    ---

    My Shellies: 15x 2,5 / 3xRGB / 2x 1 / 2xEM / 3x4Pro / 4x3EM / 4xi3 / 20x Duo RGBW E27, 10x Duo RGBW G10

  • Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.