Anschluss Schema 4Pro Beispiel 2

  • Meiner Meinung nach gehört nach der 40A Sicherung für die Versorgung der externen Schalter noch eine zB. 10A Sicherung eingebaut. 40A Vorsicherung für externe Schalter ist etwas hoch!!!

    Einmal editiert, zuletzt von Admin (17. Mai 2024 um 09:58) aus folgendem Grund: Markenrechtsverletzung Bild gelöscht

    • Offizieller Beitrag

    SparkyMaster zur Info.

    • Offizieller Beitrag

    Der Einwand ist nicht ganz unberechtigt da die Zuleitung meist nur 1,5mm² haben wird. Das haben wir wohl irgendwie übersehen.

    Normgerecht wären die folgenden Möglichkeiten:

    • Wie bei den Zuleitungen zu den Ausgangsrelais je eine eigene Leitung von der 40A-Sicherung zu den Schaltern legen.
    • Wie vorgeschlagen ein separater Automat zur Absicherung der Zuleitung zu den Schaltern

    Aber bitte denkt daran, daß diese Variante eher theoretischer Natur ist und das maximal Mögliche darstellt. In der Realität wird das kaum Jemand so machen weil fast Niemand solch einen Hausanschluß hat um 40A für einen Stromkreis zu nutzen und auch dem Shelly das sicherlich auf Dauer nicht gut tut.

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

  • Der Einwand ist nicht ganz unberechtigt da die Zuleitung meist nur 1,5mm² haben wird. Das haben wir wohl irgendwie übersehen.

    Normgerecht wären die folgenden Möglichkeiten:

    • Wie bei den Zuleitungen zu den Ausgangsrelais je eine eigene Leitung von der 40A-Sicherung zu den Schaltern legen.
    • Wie vorgeschlagen ein separater Automat zur Absicherung der Zuleitung zu den Schaltern

    Aber bitte denkt daran, daß diese Variante eher theoretischer Natur ist und das maximal Mögliche darstellt. In der Realität wird das kaum Jemand so machen weil fast Niemand solch einen Hausanschluß hat um 40A für einen Stromkreis zu nutzen und auch dem Shelly das sicherlich auf Dauer nicht gut tut.

    da muss ich dir widersprechen, das gibt jeder normal hausanschluß her.

    nur die meisten benötigen es nicht.