Probleme mit Relaisfunktion / Türsprechanlage

  • Hallo liebe Mitglieder,

    ich habe sobeben meine Siedle Türsprechanlage HTS711 mit meinem Shelly Uni verbunden. Nachdem konfigurieren und verbinden mit dem Wlan stand ich nun vor 2 Knöpfen. 2 Augänge habe ich mit dem Lichtschalter und 2 mit dem Türöffner verbunden.

    Nun zu den Problemen:

    Ich habe ausgewählt "Relais" und trotzdessen bleibt der Knopf nach einmaligem drücken immer aktiviert in der Shelly App und muss von mir ausgeschaltet werden jedes mal.

    Das andere Problem ist: nach gefühlt 95% der Betätigungsvorgänge einer der Zwei Ausgänge geht der Shelly immer wieder in den Offline Mode für 1 minute ca.

    Ein Update habe ich gemacht von dem Shelly mithilfe der App.

    Lg Leute ✌🏻

  • Hallo!

    Sind an den Ausgängen vom UNI Licht und Türöffner direkt angeschlossen?

    Das wäre fatal.

    Die maximale Schaltleistung berträgt 100mA bis 26V!

    Der Türöffner benötigt meistens mehr, welcher Lichtschalter?

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Hallo!

    Sind an den Ausgängen vom UNI Licht und Türöffner direkt angeschlossen?

    Das wäre fatal.

    Die maximale Schaltleistung berträgt 100mA bis 26V!

    Der Türöffner benötigt meistens mehr, welcher Lichtschalter?

    Der Lichtschalter ist auch in der Türsprechanlage integriert.

    Ja ist direkt angeschlossen, aber dir Schalter sind ja nicht mit den Relais gleichzusetzen. Die Türsprechanlage läuft ja über einen Bus. Da sind max. 20V (gemessen)

  • Ich habe mal kurz nach der Anlage geschaut..

    Einfach mal einen UNI dran könnte schief gehen.

    Ich "klinke" mal den Profi funkenwerner für Sprechanlagen hier ein.

    Wie hast Du den UNI angeschlossen?

    Ich vermute die Spannungsversorgung vom UNI ist nicht korrekt und der geht "aus"

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)