Shelly 1L - SX verdrahten

  • Hallo,

    ich hab noch keine eindeutige Information gesehen, ob beim 1l der Schalterausgang SX wirklich nur vom Shelly genommen werden kann oder die Schalter auch über eine Phase zu speisen sind. Verbinden von SX mit L - geht das auch??

    Ich habe 2 Schalter und 1 Lampe, die ich damit betreiben möchte, jedoch sind die Schalter schon mit Phase versehen, auswechseln kaum möglich. Also habe ich in der Abzweigdose die geschalteten Leiter und N zur Verfügung. Dachte ich könnte da einfach einen 1l einbauen. danke für eine Rückmeldung - Gruss

    • Hilfreichste Antwort
    • Offizieller Beitrag

    Der 1L ausschließlich über SX oder O schaltbar. Schalten über die Phase funktioniert hier nicht.

    Alternativ kann hier doch einfach ein Shelly1 verwendet werden, wenn N schon vorhanden ist

  • danke für die schnelle Rückmeldung. Shelly 1 geht eben nicht, da ich 2 getrennte Schalter habe (leider OHNE Wechselschaltung), daher muss ich zwei Eingänge auswerten und auf einen Ausgang schalten können. Gruss Dave