Welche Angaben zum Ausgang sind richtig?

  • Hallo,

    mir ist heute aufgefallen, dass die Angaben zum Shelly Uni leicht widersprüchlich sind:

    "Its inputs can operate from 2.2-36V DC and 12-24V AC. The two outputs are up to 36V AC and 24V DC with maximum 100mA current each."

    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-uni

    Das gleiche steht auf der Produktseite: https://shelly.cloud/products/shell…omation-device/

    Also an den Ausgängen genau die umgekehrten AC und DC Angaben wie an den Eingängen?

    Und jetzt die Anschlussschemen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Da sind es plötzlich die gleichen Angaben wie bei den Eingängen! AC bis zu 24V, DC bis zu 36V!

    Wisst ihr, welche Angabe richtig ist?

  • Beim UNI gab/gibt es mehrfach nicht ganz korrekte Angaben.

    Ausgänge vertauscht..

    Einfach gesagt: 24V AC entsprechen ca. den 36V DC

    (DC aus AC gleichgerichtet = AC *1,4)

    Die Outputs haben eine Schutzdiode, gilt ebenso.

    AC max. 24V, DC max. 36V

    VG Rolf