Shelly 1pm Stromzähler ungenau? Power factor?

  • Hallo zusammen

    Ich bin etwas verwirrt über die Resultate der Strommessung des Shelly 1pm.

    Dieser läuft bei mir zwischen Steckdose und USV Anlage eines kleinen IT-Racks zuhause mit. Ziel ist/war es zu ermitteln, wie viel Strom ich damit verbrauche. Nun habe ich heute die Abrechnung von meinem Stromanbieter bekommen.

    Meine USV gibt an, das an Ihr insgesamt ca. 310W Last hängen. (relativ konstant, meist zwischen 295 - 315W).

    Dazu kommt logischerweise der Verbrauch der USV selbst.

    Wenn ich die Werte von der USV und dem Shelly vergleiche, sehe ich aber sofort eine grössere Abweichung: Shelly 375W / USV: 308W

    Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die USV alleine über 60W benötigt. Zumal sie eine Energieeffizienz von 97% angibt.

    Deshalb stellen sich mir nun folgende Fragen:

    - Kann der Shelly 1pm den power factor selber messen? (Habe das nirgendwo gesehen).

    - Im Menu vom Shelly kann ich "power consumption correction" zwischen 0.85 - 1.15 definieren. Gehe ich richtig der Annahme, dass ich den Power factor hier selber konfigurieren muss? Oder was bedeutet diese Einstellung genau?

    - Wie kann ich den power factor denn ermitteln um den einzutragen?

    Vielleicht habe Ihr Experten ja noch eine Idee, wie das zustande kommt oder habt ähnliche Erfahrungen gemacht?

  • Moin,

    ganz einfach:

    • 308W = 97%
    • 317,52577W = 100%
    • 317,52577W : 375W = 0.84674

    Dann trage einmal 0.85 ein und beobachte erneut. (und berichte wieder)

    Der Offset ist Gang und Gäbe in der Steuerungstechnik. Du darfst bei der Shuntmessung keine Präzision erwarten. Ohmsche vs. induktive Verbraucher, Umgebungstemperaturen, Rundungsfehler, Bauteildifferenzen etc. etc. etc.

    Mit der Elektrik ist das doch ganz einfach. Alles, was man sich merken muss: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, dann klappt‘s immer:!: Und beim Programmieren hat man auch nur Nullen und Einsen, also wie kompliziert kann das schon sein:?:

  • Danke für deinen Input.

    Leider stimmt das so ja wohl dann auch nicht, da ja das USV Gerät auch Strom braucht. Und die 308W sind ja die Last am USV, aber ohne USV selber.

    Wie könnte ich dann genauer nachmessen, wie viel Strom da wirklich bezogen wurde? Ich dachte bisher, dass das Shelly schon genau misst. :-(

    Wenn ich jetzt ein Gerät zur Referenz nehme. Welches ist denn da überhaupt genauer? Hab ja noch andere 1PM im Einsatz, die ja dann wohl genau so ungenau sind. :-(

    Was ist denn eine Shuntmessung?

  • Hm, ich bin davon ausgegangen, wenn ich 100% in die USV stecke, bekomme ich 97% zurück. Die 3% sind das, was die USV braucht. Also ca. 10W. 60W waren dir ja zu viel...

    Shunt = Widerstand: Guggst du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrotechnik)

    Genaues Messen: Fluke Strommesszange 150-250€, Shelly 1PM 15€. Finde den Unterschied!

    Stichwort Referenz: Die steckt im Zählerkasten und dient deinem Energieversorger als Grundlage für deine Stromrechnung. Die Shellies sind da nur ein Schätzeisen (0.85-1.15 = +/- 15%). Deshalb der Offset. Um den möglichst genau zu ermitteln, brauchst du halt gescheites Messzeug.

    Mit der Elektrik ist das doch ganz einfach. Alles, was man sich merken muss: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, dann klappt‘s immer:!: Und beim Programmieren hat man auch nur Nullen und Einsen, also wie kompliziert kann das schon sein:?:

  • Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die USV alleine über 60W benötigt. Zumal sie eine Energieeffizienz von 97% angibt

    Hi,

    nicht jede USV hält was sie verspricht.

    Wir werfen z.B. aller paar Monate USV + Batterieerweiterungen aus unserer Umrichtern raus, aus div. Gründen gehen diese defekt. Laufzeit <3Monate.

    Welchen Typ / Hersteller hast du denn verbaut?

    Könnte ja sein das die 97% nicht erreicht werden.

    Aber das kannst du nur wie schon geschrieben mit einem guten Messgerät dir ermessen.

    VG

    Maik

  • Dieses Thema enthält 13 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.