Plötzlich defekt

  • ein verbauter (Button Gehäuse) 1PM hat plötzlich den Geist aufgegeben. Schaltet nicht mehr und ist auch nicht mehr im Netz. Was kann ich tun um herauszfinden ob bzw. was defekt ist.

    danke
    Update: mir fällt auf, wenn ich ihn ans Netz hänge, dass der 1PM warm wird.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    ****************************************************
    1PMs, Plugs Ss, PM2.5, Flood sensors, Buttons on Eero Mesh Router

    Einmal editiert, zuletzt von thobu (3. Dezember 2020 um 13:52)

    • Offizieller Beitrag

    Kein Schaltgeräusch zu hören?

    Wie hoch war/ist die angeschlossene Leistung?

    Spannung liegt an? Messen L - N !

    Spannung am Ausgang O? -> Messen O - N !

    Reset ausgeführt?

    Shelly mal separat an L und N anschließen!

    wenn ich ihn ans Netz hänge, dass der 1PM warm wird.

    "Warm" ist relativ!

    Das elektronische Geräte bei Netzanschluss warm werden ist doch irgendwie logisch!

  • es hängt ein Heizstrahler dran, 2kW. Jetzt hab ich ein paar Mal geschaltet, der 1PM hat sich zurückgesetzt. Interessant. Was kann das sein? 2kW sind nicht zuviel,oder?

    ****************************************************
    1PMs, Plugs Ss, PM2.5, Flood sensors, Buttons on Eero Mesh Router