Relaisschaltung für Ausgang Shelly UNI

  • Da die Optokoppler an den Ausgängen vom UNI nur bis 100mA schalten dürfen, habe ich was aufgebaut/getestet.

    Es handelt sich bei den Beispielen um übliche Konstandstromquellen die ein Relais schalten.

    Vorteil ist der erweiterte Spannungsbereich für das Relais und das funktioniert mit AC und DC.

    Es gibt Relais für AC 8-24V zu kaufen, diese sind eher größer, teurer und oft für Hutschienenmontage gedacht.

    Für Klingelschaltungen eher "ungeeignet", die Schaltleistung ist für Klingeln, Türöffner ausreichend.

    Beide Schaltungen funktionieren ab 8V DC, an AC ist die Spannung grundsätzlich etwas höher.

    Die Miniatur-Variante mit Omron Relais wird mit allen Bauteilen und Schraubterminals ungefähr die Platinengröße des UNI erreichen.

    Bei >12V AC sollten 12V Relais genutzt werden, die Verlustleistung vom Transistor bzw. LM317L wird sonst zu hoch.

    Eingangsspannungen bis 30V DC am LM317 gehen, dann aber 24V Relais nutzen.

    Wenn der UNI nur mit Gleichspannung 12V oder 24V DC versorgt wird, reicht natürlich ein Relais mit gleicher Spannung.

    Die Schaltleistung der Relais habe ich angegeben, mit den Relais mit 230V Schaltkontakten könnte man auch einen andreren Shelly an 230V steuern.

    Die Relais kosten ca. 1-2€, je nach Typ.

    Das "orange" Relais mit Doppelkontakten gibt es auch von Siemens.

    Wenn sich Jemand die Bauteile nicht bestellen und/oder aufbauen möchte, kann sich ja bei mir melden;)

  • Darum auch die Relais;)

    Die Miniatur von Omron soltten noch reichen, die Mini von Pansonic/Siemens gehen bis 3A.

    Mit 2x Omron auf Platine und Schraubterminals, wird die Platine etwa so groß wie der UNI

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Hallo bin gerade erst seit 10min Mitglied des Forums geworden und schon habe ich eine Frage.


    ich möchte über den shelly uni eine sehr einfache Schaltung realisieren

    mit dem ich mit eine einzige versorgungsspannung von 12v AC

    zwei entsprechende mini Relais schalten kann die über die 100 mA

    hinaus gehen um zum Beispiel ein 12 v Türöffner Magnet von siedle zu schalten.


    was ich brauche ist im Prinzip welche Relais bietet sich an und wie würde

    die Schaltung aussehen.


    Danke im Voraus

  • Wilkommen im Forum!

    Wenn der UNI mit AC versorgt wird und extra Relais benötigt werden, müssen da AC Relais dran, oder normale Relais über Gleichrichter.

    AC Relais sind nicht sehr verbreitet (oder teuer und groß)

    Zum Basteln habe ich schon mehreres gezeichnet...ich hoffe das ist nicht zu viel;)

    Das soll nur die Möglichkeiten aufzeigen was geht und was nicht geht.

    Die kleinsten sind die schwarzen Miniatur-Relais von Omron (<2€, Bsp. eba.., Elektronikhandel)

    Ich habe da was universell mit Konststandstromquellen für Relais gebaut.

    Das muss aber nicht sein, es ginge auch:

    Die AC für die Relais gleichrichten und die DC messen, dann Vorwiderstand für das Relais berechnen, fertig (letztes Bild für 12V DC mit 5V Relais)

    (U=R*I, R = Uin-Ure/0,03A, Bsp. 16V-12V=4V, 4V/0,03=133Ohm)

    Ich habe noch 2 Miniatur Relais und die restlichen Bauteile da;)

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.