Hallo,
gibt es keine Möglichkeit das i3 so zu parametrieren, dass es mit dem Plus schaltet bei 24VDC?
Ansonsten brauche ich für jeden Eingang einen Potenzialwandler (Relais).
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Hallo,
gibt es keine Möglichkeit das i3 so zu parametrieren, dass es mit dem Plus schaltet bei 24VDC?
Ansonsten brauche ich für jeden Eingang einen Potenzialwandler (Relais).
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
An den Eingängen liegt durch die Eingangsschaltung etwas Spannung an, die muss gegen Minus gebrückt werden.
Auf Plus DC reagieren die Eingänge nicht.
Da müssten also kl. Relais dazwischen.
Vielen Dank für die Erklärung.
Schade, damit schränkt sich die Anwendung ein, da meistens der Plus DC geschaltet wird.
Für die Eingänge des i3 müssen die geschalteten Plus auf Minus gebracht werden.
Bedeutet das, dass im DC Betrieb die Eingänge auf Ground gelegt werden? Sprich man kann zb mit einem Magnetschalter, wie er in Fensterkontakten zu finden ist, den i3 „stromlos“ schalten und braucht nur die DC Versorgungsspannung für den i3?
Ja, die Eingänge immer gegen Minus bzw. gegen das blaue Kabel schalten.
Also Schaltkontakt an Eingang I1..I3 und Minus.
Stromlos schalten hab ich jetzt nicht so ganz..der Strom fließt vom Eingang zum Minus
Das gilt für Shelly i3 an DC bzw. 24V