Jalousiensteuerung 30v dc

  • Hi, ich verzweifelt gerade etwas.

    Möchte meine Shelly 2.5 gerne zur Jalousiensteuerung verwenden. Leider ist der Motor etwas ungewöhnlich, finde ich.

    Nebst der Stromzufuhr 30v DC zum Motor habe ich eine abgehende Steuerleitung zum bisherigen Schaltrelais mit Taster.

    Es sind 4 Kabel. Minus, Plus und Auf und Ab (so auf der Platine sichtbar).

    An allen Kabeln, bis auf Minus, liegen permanent 29 v DC an.

    Und jetzt zur Frage...wie schliesse ich das an die Shelly an. Geht das überhaupt?

    Dank vorab für Eure Unterstützung.

    :/

    2 Mal editiert, zuletzt von Crimson#Tooth#17202 (29. Oktober 2020 um 07:13)

  • Moin,

    so etwas am besten immer mit Bildern beschreiben. Sonst sind viele Spekulationen möglich. Und du suchst ja eine Lösung und nicht noch mehr Probleme.

    Grüße Jens

    Mein smartes Home:

    - in Betrieb 4x 1er, 9x1PM, 4x 2.5er, 14x pro2PM, 7x i3, 9xi4, 4 Dimmer2, 3 Duo's, 1 Vintage, 3x Flood, 4xDoor/Window2, 8x RGBW2 , 3x Bulb, 10x Duo RGBW, 2x Motion, 2x 3EM, 2xPro1PM, 3x Pro 2, 7xPro4PM, 6xPlug-S, 2x Pro 3

    Netzwerk Fritzbox 7590 + Mesh-Repeater (3000,2400,4x1200, 1x Powerline)

  • 29V DC klingt nach EIB/KNX- Bus

    Grüße Jens

    Mein smartes Home:

    - in Betrieb 4x 1er, 9x1PM, 4x 2.5er, 14x pro2PM, 7x i3, 9xi4, 4 Dimmer2, 3 Duo's, 1 Vintage, 3x Flood, 4xDoor/Window2, 8x RGBW2 , 3x Bulb, 10x Duo RGBW, 2x Motion, 2x 3EM, 2xPro1PM, 3x Pro 2, 7xPro4PM, 6xPlug-S, 2x Pro 3

    Netzwerk Fritzbox 7590 + Mesh-Repeater (3000,2400,4x1200, 1x Powerline)

  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hi Jens,

    vielen Dank für Dein Feedback.

    Wie gesagt, zum Motor nur eingehend 30V DC und dann ausgehend diese 4 Kabel zur Steuerplatine, wovon bis auf GND (logisch ;-)) alle dauerhaft 29V haben.

    Ich würde gerne die komplette Steuerplatine (an der 2 Taster zur Steuerung angeschlossen sind), durch meine Shelly ersetzen.

    Gibt es da Optionen?

    Beste Grüße

    Christian

  • Wenn ich das richtig deute, VCC + 30V (29V), GND 0V, und UP und DN (hoch und runter).

    Könnte funktionieren. Kannst du herausfinden, ob die Ansteuerung mit +30V oder mit 0V arbeitet?

    Grüße Jens

    Mein smartes Home:

    - in Betrieb 4x 1er, 9x1PM, 4x 2.5er, 14x pro2PM, 7x i3, 9xi4, 4 Dimmer2, 3 Duo's, 1 Vintage, 3x Flood, 4xDoor/Window2, 8x RGBW2 , 3x Bulb, 10x Duo RGBW, 2x Motion, 2x 3EM, 2xPro1PM, 3x Pro 2, 7xPro4PM, 6xPlug-S, 2x Pro 3

    Netzwerk Fritzbox 7590 + Mesh-Repeater (3000,2400,4x1200, 1x Powerline)

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.