Installationsrichtung der Klemmen

  • Hallo zusammen

    Habe gestern am 3 Phasigen Hausanschluss das 3EM installiert. Komischerweise musste ich dabei 2 der drei Klemmen von verkehrt rum montieren. 1 Klemme konnte ich so wie in der Anleitung montieren damit ich Positive werte erhielt!? Kennt das Problem jemand?

    Danke und Gruess Raphi

  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    • Offizieller Beitrag

    Hallo und willkommen im Forum. :)

    Wenn Du mit Klemmen die Messzangen meinst, dann hast Du einen Fehler in der Zuordnung von Phasenanschluß (Klemmen) und Messzange!

    War auch mein Fehler beim 2. 3EM. ;)

  • Ja genau die meine ich.

    aber was kann ihc da flasch "Zuordnen"? Ich klemme die Messzangen an die einzelnen drei phasen (direkt beim hausanschluss) an und fertig... eine muss ich aber umkehren sonst gibt es mir da minusangaben!?

  • Nur so ein Schnellschuss, nicht genauer nachgedacht.

    Ist da vielleicht L2 und L3 vertauscht? Im Verhältnis zu L1?

    Hast du normales Rechtsdrehfeld an der zu messenden Stelle?

    25x 1PM, 4x 1L, 68x 2.5, 10x I3, 3x DIM, 2x H&T, 2x Flood, 2x RGBW

  • Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.