Rollo über seperates Relais schaltet nicht mehr ab

  • Hallo zusammen,

    ich habe gestern 4 x Shelly 2.5 in die Unterputzdose meiner 4 x Rollo-Taster eingebaut. Soweit funktioniert es auch.

    Als Besonderheit habe ich jetzt noch einen 5ten Taster, mit dem ich bisher alle 4 x Rollos gleichzeitig rauf- und runter fahren konnte.

    Dieser 5te Taster schaltet jeweils ein Relais für Auf und Ab und die Ausgänge der Relais gehen dann auf die 4 x Taster (also parallel zu den Tastern, d.h. die Relais-Ausgänge geht jetzt auf den Shelly SW1/SW2).

    Sobald ich jetzt die Ausgänge meiner beiden zentralen Relais Auf/Ab wieder an die Schalter anschliesse schalten meine beiden Relais nicht mehr ab.

  • Hallo Roli321,

    ich würde das anders lösen: wenn du bereits die einzelnen Rollläden mit jeweils separaten Shelly2.5 schaltest, dann baue dir doch als gemeinsamen "Schalter" einen, der via http Befehl die 4 einzelnen Shellys ansteuert. Nicht via Kabel mit den bestehenden Schaltungen verbinden, sondern via http Schaltbefehl. Das kann zum Beispiel ein Shelly i3.

    Viele Grüße, Torsten

  • Hallo Roli321,

    ich würde das anders lösen: wenn du bereits die einzelnen Rollläden mit jeweils separaten Shelly2.5 schaltest, dann baue dir doch als gemeinsamen "Schalter" einen, der via http Befehl die 4 einzelnen Shellys ansteuert. Nicht via Kabel mit den bestehenden Schaltungen verbinden, sondern via http Schaltbefehl. Das kann zum Beispiel ein Shelly i3.

    Viele Grüße, Torsten

    Hallo Torsten,

    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider bin ich NEU in dem Thema und kann auf die schnelle nicht so tief in das Thema einsteigen um deinen Vorschlag umzusetzen. Dafür bräuchte ich mehr Zeit, vorallem da jetzt alle Schalter in der Luft hängen ;(

    Deshalb wäre mir an einer schnelleren Lösung gelegen, damit ich die Schalter auch wieder in die Dosen reinschrauben kann (damit keiner mehr die Drähte mit Spannung anfassen kann)

  • Hier mal ein Bild von einem Schalter.

    Sobald ich die beiden Drähte, die vom separaten Relais bzw. Mini-Schütz kommen, anschließe und den 5ten Taster (Gesamt) drücke fällt das Schütz nicht mehr ab.

    Messe ich aber die Spannung an den Drähten ist alles OK - drücke ich den Gesamt-Schalter "Auf"

    zieht das Relais "AUF" an und auf dem Draht "AUF" habe ich Spannung. Lasse ich den Gesamt-Schalter los fällt auch das Relais "AUF" ab.

    Stecke ich allerdings den Draht "AUF" in meinen Schalter, dann bleibt das Relais "AUF" dauerhaft angezogen sobald ich den Gesamtschalter drücke.

    Das gleiche passiert bei allen anderen Schaltern auch, egal ob AUF oder AB.

    Bin jetzt irgendwie leicht verwirrt, vorallem weil es vor dem Einbau der Shelly funktioniert hat.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Dieses Thema enthält 11 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.