Hallo
Mal ne Frage in die Runde:
Ist es möglich einen Shelly 1 (Brücke für 24V DC gesteckt) mit 24V AC zu betreiben?
Besten Dank und schönen Abend
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Hallo
Mal ne Frage in die Runde:
Ist es möglich einen Shelly 1 (Brücke für 24V DC gesteckt) mit 24V AC zu betreiben?
Besten Dank und schönen Abend
Nein, nur DC.
Alternativ könnte man sich überlegen ob es Sinn machen könnte einen Step down Konverter auf 12VDC einzusetzen.
Der Shelly 1 V3 funtioniert mit 12V DC, 24-60V DC und 110-230V AC.
Jumper entweder auf 12V oder auf 24V DC/230V stecken
Mahlzeit.
Mit ein bisschen Elektronik davor würde das gehen. Du musst die 24V AC gleichrichten und damit >24V DC draus machen. Nur für den Versorgungseingang des Shelly. Schalten kann er 24V AC.
Der Shelly 1 , nicht 1 PM!, hat potentialfreie Kontakte und damit kann man auch wenn der Shelly mit DC versorgt wird, 230V schalten