Shelly1 an 12VDC Eingang

  • Hi, ich habe mehrere Shelly v1an 230V die ich auch mit MQTT über den iobroker ansteuere. Jetzt den ersten an 12Volt und möchte den Eingang als "Detached" Switch im iobroker auswerten. Leider bleibt dieser immer auf 0, egal ob ich da 12 Volt anlege oder nicht. Auch wenn ich den Schalteingang auf Edge oder Momentary einstelle reagiert der Shelly selber nicht auf den Schalteingang.

    Mit 230V funktioniert alles, auch wird über MQTT im iobroker der korrekte Zustand angegeben. Nur bei 12 Volt nicht, da kann ich nur über die App den Shelly schalten. Was mache ich falsch? ?(

  • ist die Versorgung mit 12V?

    Weil du schreibst


    Wenn 12V, hast du auch minus und nicht plus an SW verwendet?

    Ich bin so ein Vollhonk! Da ziehe ich extra bei den Sonoffs den GPIO14 auf minus und bei den Shellys lege ich Plus an den Eingang und sehe auch beim 5ten mal drüberschauen nicht das in der Schaltskizze der Minus gebrückt angelegt werden soll. Aua!
    Danke SebMai für den Wink mit dem Zaunpfahl, das hab ich aber auch sowas von gebraucht!
    Funktioniert natürlich so auch dann korrekt. Thx!