  • Hallo zusammen,

    ich plane, meine Fasspumpe Gardena 4000/2 (500 W) über den Shelly Outdoor Plug S Gen3 zu betreiben / Automatisieren und hätte eine Frage zur Belastbarkeit.

    Laut Datenblatt kann der Plug bis zu 12 A bzw. 2500 W schalten.

    Meine Pumpe ist quasi ja auch ein Motor und daher mache ich mir Gedanken über den Anlaufstrom (Einschaltstrom).

    Soweit ich weiß, können solche Pumpen kurzzeitig ein Vielfaches des Nennstroms ziehen.

    Meine Fragen:

    • Hat jemand Erfahrung mit dem Shelly Outdoor Plug S Gen3 an Pumpen oder anderen Motorlasten?
    • Gibt es eine Angabe oder Erfahrungswerte zum zulässigen Einschaltstrom / Motorlast?

    Danke euch!

  • Es geht nicht allein um den Anlaufstrom, sondern auch um die Spannungsspitzen beim Ausschalten einer induktiven Last.

    Hierfür sollte man auf jefen Fall einen RC-Snubber nutzen. Den kann man schlecht im Plug einbauen, und vermutlich auch nicht so einfach in der Pumpe. Schau mal, ob die Pumpe ggf. bereits sowas enthält.

    Wenn nicht, bietet sich eher ein Shelly zum Festeinbau an, wie Cephalopod bereits erwähnt.

    Mehrere PRO 3EM im Einsatz

  • Hallo, Ja es soll eine mehr oder weniger "Dauerhafte" Installation sein. Im Winter wird die Pumpe nicht betrieben wegen Frost, da könnte der Plug auch mit ab. Es handelt sich um einen Balkon mit Außensteckdose in/an einer Mietwohnung. Die Steckdose selbst bekommt, wenn nichts davor steht, auch bei starkem Regen / Gewitter kaum was ab. Der Balkon hat eine Decke, durchgehende Seitenwände vom Boden bis zur Decke und ist aus Beton.