Hallo zum Thema Leistung ist mir aufgefallen, dass in der APP bei niedrigen Lasten (bis ca. 500 W pro Phase) sehr hohe Scheinleistungswerte und geringe Werte für den Leistungsfaktor angezeigt werden.
Beispiel
P (W) S (VA) LF
Phase A 235 311 0,75
Phase B 4 (ja vier) 45 0,09
Phase C 137 205 0,5
GESAMT 376 560
Messrichtung und Phasenlage ist richtig, die Kontrolle ist aktiviert.
Habt ihr ähnliche Werte?
Wenn ich eine Last zuschalte, z.B. Backofen dann ist S = P = 2000 VA bzw. W, die "Pseudo"-Scheinleistung verschwindet auf der jeweiligen Phase.
Anfangs dachte ich auch an vertauschte Phasen, Leistungen stimmen aber alle in Richtung und Betrag, auch weil bei höher Last der Leistungsfaktor gegen 1 geht.
Ergänzung nach eigener Messung:
Habe es nun nochmal mit einer Stromzange nachgemessen, und es scheint sogar richtig! Es fließen in L2 (Phase B) tatsächlich 0,2 A bei 4 Watt...
0,2A bei 230 V wären 46 Watt...damit stimmt der LF von ca. 0,1...
Wer also ähnlich Werte sieht, sollte sich nicht wundern, wenn die Gesamtbilanz stimmt. (Andere Phasen komnte ich nicht messen aus Platzgründen, aber Phase B war auch am wichtigsten, da geringster Leistungsfaktor.