Shelly plus Smoke - Empfindlichkeit einstellen

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo zusammen

    Schultoiletten sind ein herrlich er Ort zum vapen, gern auch mit mehreren in einer Kabine. Erwachsene haben keinen Zugang, andere Schüler haben keine Toilette in der Zeit.

    Eine Maßnahme war, in jeder Kabine einen Shelly Rauchmelder zu installieren in der Hoffnung, alsbald 2-3 vaper zu erwischen und (Schul-)öffentlichkeitswirksam „auf den Flur zu hängen“… unterm Abzug von der Vape angepustet löste der Shelly aus. Auf mein Bitten von nem Schüler in der Einbausituation getestet auch … in der Praxis nun nicht.

    Gibt es eine Möglichkeit die Empfindlichkeit zu regulieren?


    Lg aus OS

  • Moin,

    nein, kann man nicht.

    Das Problem beim Vapen ist, das ist kein Rauch, das ist Dampf. ;)

    In einer gewissen (hohen) Konzentration schafft er es zwar trotzdem bis "hoch" zum Rauchmelder, aber normalerweise verflüchtigt er sich schon, bevor er überhaupt "oben" ankommt.

    Das wird also mit wenig Aufwand nix.

    Grüße

    Torsten