Falsche Verbrauchsberechnung

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Ich habe einen "Shelly PRO 4PM" als Hauptschalter im Hobbyraum verbaut.
    1 = Licht
    2 = 12h-Steckdosen (anwesend)
    3 = 24h-Steckdosen (Dauer Ein)
    4 = Elektroheizung 1600 W

    Obwohl die 1600 W Heizung erst max. 3h in Betrieb war, zeigt sie folgende Daten an:
    Energy: 154973.075 Wh
    ReturnedEnergy: 124902.931 Wh
    Netto 30.07 kWh

    Um die 4.8 kWh wären möglich, aber zurückgespeiste Energie kann ja nicht sein. Ein Verdrahtungsfehler kann ja per se ausgeschlossen werden, da nur eine Zuleitung "L" vorhanden ist und alle Verbraucher und das Gerät sonst korrekt arbeitet. Die Spannungswerte sind in Ordnung. Auch der Glaube an die anderen Kanäle ist nicht mehr sehr real.

    Als grosses Manko muss angesehen werden, dass ein Summenzähler aller 4 Kanälen nicht vorhanden ist, sondern z.B. mittels ioBroker selbst gebildet werden muss.

    Hat jemand einen Tipp?

  • Obwohl die 1600 W Heizung erst max. 3h in Betrieb war, zeigt sie folgende Daten an:
    Energy: 154973.075 Wh
    ReturnedEnergy: 124902.931 Wh
    Netto 30.07 kWh

    Wo hast du das abgelesen? Mach mal bitte einen Screenshot.

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung