Hallo,
habe jetzt neu ein Shelly PM Mini Gen 3 mit der Firmware Version 1.7.0
Ich nutze es für das Messen eines Solarinverters. Das Shelly hat aktuell ausschließlich negative Leistung gesehen.
Laut WebApp siond die Werte auch alle korrekt.
Bei der Abfrage über http://<DEVICE_IP>/rpc/Shelly.GetStatus? wird der Wert für "Active energy" falsch übertragen. Es wird hier der selbe Wert wie für "Returned active energy" übertragen.
{"ble":{},"bthome":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":235.0, "current":0.957, "apower":-220.3 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":1559.149,"by_minute":[3710.296,3298.041,3298.041],"minute_ts":1758713340},"ret_aenergy":{"total":1559.149,"by_minute":[3710.296,3298.041,3298.041],"minute_ts":1758713340}},"sys":{"mac":"E4B063FB80EC","restart_required":false,"time":"13:29","unixtime":1758713356,"last_sync_ts":1758712015,"uptime":53342,"ram_size":268156,"ram_free":100720,"ram_min_free":90316,"fs_size":1048576,"fs_free":638976,"cfg_rev":7,"kvs_rev":2,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"1.7.1-beta2"}},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"wifi":{"sta_ip":"192.168.2.133","status":"got ip","ssid":"blank","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-33,"sta_ip6":["fe80::e6b0:63ff:fefb:80ec"]},"ws":{"connected":false}}
Ich kann leider keine JSON Datei anhängen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße
Dave