Shelly Pro 3EM - grundsätzliche Anschlussfrage

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo,

    ich habe einen ca. 1 einJahr alten Verteilerschrank, der folgendermaßen aufgebaut ist:


    Netzanschluss

    SLS

    Überspannungsschutz

    Zähler

    Zwei Stück Abzweigklemmen Hager KH45A

    Vier Abgänge zu jeweils drei FI Reihen.


    Die Abzweigklemmen haben je Anschluss (dreimal Phase, Neutralleiter und Schutzleiter) vier Anschlüsse. Da ich zwei Klemmen habe, sind es insgesamt acht.

    In einer der acht kommt die Zuleitung vom Zähler, zwei weitere Anschlüsse sind durch eine Brücke von der ersten zur zweiten Abzweigklemme belegt. Es bleiben fünf freie Anschlüsse, von denen ich vier nutze, um zur jeweils obersten Reihe mit FI und Leistungsschalter zu gehen.

    Im FI steckt oben eine Hager Phasenschiene KCF668L und die Einspeisung von der Abzweigklemme.

    https://hager.com/de/katalog/pro…-links-vertikal

    An den zwei FIs darunter dient diese Phasenschiene als Einspeisung.

    Ich habe also - abgesehen vom jeweils ersten FI - keine Zuleitungen, an die ich die Messklemmen anbringen kann.

    Am ersten FI kommt über die Zuleitung auch der gesamte Strom für alle drei FI Reihen an.


    Gibt es eine Lösung, die Leistungsaufnahme von einer einzelnen FI-Reihe mit dem Shelly Pro 3EM zu messen?

    Auf der Unterseite der FIs (zu den Leistungsschaltern) gehen auch keine Kabel. Das ist ebenfalls mit Phasenschienen realisiert.


    Es sieht so ähnlich wie hier aus:


    https://assets.sc.hager.com/de/-/media/pro…474906426CC40EA


    Bei mir kommen oben (bei F15) 3 Phasen und der Neutralleiter als Leitung an. Das ist anders als auf dem Bild.

    Von F15 zu den Leistungsschaltern der Reihe (rechts neben F15: F16, F17, F18 und F19) geht eine waagerechte Phasenschiene.

    Die Reihe darunter (F8) wird mit einer vertikalen Phasenschiene versorgt. F9, F10, F11, F12, F13 und F14 werden mit einer waagerechten Phasenschiene versorgt.

    Die unterste Reihe wird wie F8 versorgt.


    Wenn ich statt Phasenschienen Leitungen hätte, würde ich die Messklemmen von einem Shelly Pro 3EM um die Leitungen an den Ausgängen von F15 anschließen.

    Einen weiteren an die Leitungen an den Ausgängen von F8.

    Das Gleiche mit allen anderen FIs.


    Wegen der Phasenschienen geht das aber nicht.

    Habt ihr eine Lösung?

    Ich könnte theoretisch die Messzangen an die Ausgänge der Leistungsschalter anschließen.

    Das sind aber acht Leistungsschalter je FI. Ich habe vier Felder mit je drei FIs, also 12 Reihen insgesamt. Das sind 96 Leistungsschalter. Ich brächte 32 Shelly Pro 3EM dafür...


    Wenn es eine Lösung je FI Reihe gäbe, waren es "nur" 12.


    Falls sich jemand fragt, warum ich so viele Reihen belegt habe:

    Ich habe ein FI je Zimmer plus Garage und Garten. Das braucht man nicht, ich habe aber nahezu alles einzeln abgesichert, um einzelne Verbraucher schalten zu können. Mich interessiert jetzt der Verbrach der einzelnen Zimmer.

  • Wow, das nenne ich mal eine üppige Installation.

    Du hast ganz schön viel Text geschrieben 8|, vermutlich hätte ein Foto plus die 2 Hager Links die Situation ähnlich gut beschrieben 8)

    Die vertikale Sammelschiene von Hager ist eine geniale Installationserleichterung, das macht es auch sehr übersichtlich - nur ziemlich hinderlich in deinem Fall, ja. Wäre Umverdrahten eine Option für dich, sprich vertikale Sammelschiene raus und einzelne Strippen ziehen?

    Gibt es eine Lösung, die Leistungsaufnahme von einer einzelnen FI-Reihe mit dem Shelly Pro 3EM zu messen?

    Ich habe ein FI je Zimmer plus Garage und Garten. ... Mich interessiert jetzt der Verbrach der einzelnen Zimmer

    Mir ist jetzt nicht ganz klar, ob du wirklich Einzelverbrauch oder Summenverbrauch (je Reihe oder ganze Installation) haben möchtest.

    Bei Einzelverbrauch muss man natürlich jeden FI (bzw. LS) einzeln messen. Wenn LAN Anschluss am Shelly sein soll ist PRO 3EM 120 oder Pro 3EM 3CT63 die einzige Option. Mit dem 3CT63 spart du deutlich Platz bzgl. der Wandler.

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung

  • Hi,

    besser etwas zu viel Text, als fehlende Infos und Interpretation in die falsche Richtung.


    Mein Problem ist, dass die Zuleitungen (Kabel, keine Sammelschienen) 3 FI-Reihen versorgen. Wenn ich von Sammelschienen auf Kabel wechsel und am obersten FI messe, habe ich den Verbrauch von drei Reihen/FIs, da durch diese Zuleitung auch die beiden Reihen darunter bedient werden.


    Angenommen, jede Reihe mit FI und Leistungsschaltern zieht 800 W (100 W je Leistungsschalter), dann gehen 2.400 W durch die Zuleitung zum ersten FI.

    800 W werden vom FI an die Leistungsschalter verteilt, 1.600 W gehen nach unten. 800 W in die Reihe darunter, 800 in die unterste.

    Wenn ich jetzt vor jedem FI die Einspeisung messen würde, hätte ich:


    FI1: 2.400 W Input

    FI2: 1.600 W Input

    FI3: 800 W Input.


    Ich müsste zwischen FI und Leistungsschaltern messen. Der FI und die Leistungschalter sind auf der Unterseite mit dieser Phasenschiene verbunden:

    https://new.abb.com/products/de/2CDL231002R1012/ps3-12fi

    Ich bräuchte wahrscheinlich eine Phasenschiene L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2 für die 8 Leistungsschalter.

    Vom FI zu den ersten drei Leistungsschaltern müsste ich dann Kabel ziehen. Ich finde aber keine Phasenschiene mit 8 Anschlüssen und nur L1, L2, L3.


    Wäre der Anschluss hinter dem FI korrekt, wenn es so eine Phasenschiene gäbe?

  • besser etwas zu viel Text, als fehlende Infos und Interpretation in die falsche Richtung.

    Das auf jeden Fall - finde ich auch gut. Ein Foto wäre eben das Sahnehäubchen gewesen. Ich habe mir gedacht, ggf. sieht man auf dem Foto noch Dinge, die Optionen eröffnen.

    Wäre der Anschluss hinter dem FI korrekt, wenn es so eine Phasenschiene gäbe?

    Ich denke ja - damit misst du jeweils die Summe aller Verbraucher / LSs hinter dem RCD - wenn das für dich okay ist, dann passt es.

    Die Wandler kannst du direkt hinter dem RCD montieren, den Shelly an die bestehenden LS anschließen bzw. mit entsprechenden Feinsicherungen (Forumssuche).

    Mein Problem ist, dass die Zuleitungen (Kabel, keine Sammelschienen) 3 FI-Reihen versorgen. Wenn ich von Sammelschienen auf Kabel wechsel und am obersten FI messe, habe ich den Verbrauch von drei Reihen/FIs, da durch diese Zuleitung auch die beiden Reihen darunter bedient werden.

    Je nach Platzsituation: Mit passenden Hauptleitungsabzweigklemmen kann man auch jeden RCD einzeln versorgen. Dann könntest du auch vor dem jeweiligen RCD die Wandler installieren, weil jeder seine eigenen Zuleitungen hat. Spannungsabgriff für den jeweiligen Shelly erfolgt nach dem RCD.

    https://hager.com/de/katalog/pro…e-5p-35mm2-ip20

    Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.


    Ich finde aber keine Phasenschiene mit 8 Anschlüssen und nur L1, L2, L3.

    Du könntest auch eine mit 9 Anschlüssen nehmen und auf den letzten Anschluss eine Berührungsschutzkappe setzen - falls dafür der Platz reicht:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Dateien

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung

    Einmal editiert, zuletzt von tvbshelly (10. Juni 2025 um 14:54) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von tvbshelly mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • Leistungsschaltern

    Kleiner Hinweis, Du meinst Leitungsschutzschalter.
    Leistungsschalter dienen einem anderen Zweck. Nur der Ordnung halber.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.
    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.
    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.