Keine Verbindung mit MS-A2 im einphasigen Modus

  • Mein Shelly pro 3em ist einphasig am Netz angeschlossen. Wenn ich in der Shelly App in den Einstellungen (Geräteprofil) trotzdem dreiphasig auswähle, verbindet es sich mit dem Speicher MS-A 2, liefert aber mE unplausible Werte.

    Wähle ich im Geräteprofil einphasig aus, findet der MS-A 2 zwar den Shelly, kann aber keine Daten abrufen.


    Ich weiß nicht weiter 🥲

  • Mein Shelly pro 3em ist einphasig am Netz angeschlossen. Wenn ich in der Shelly App in den Einstellungen (Geräteprofil) trotzdem dreiphasig auswähle, verbindet es sich mit dem Speicher MS-A 2, liefert aber mE unplausible Werte.

    Welche Phase soll denn gemessen werden? Und was ist an den beiden anderen angeschlossen?

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung

  • Der Elektriker hat die drei Wandler in drei Stromkreisen angeschlossen. Ich habe in einem früheren Post bereits festgestellt, dass dies suboptimal ist. Soll geändert werden.

  • Dann sollten wir warten, bis die Installation angepasst ist und danach schauen, wie man das hinbekommt.

    Solange es falsch installiert ist, ist das ja erwartbar:

    liefert aber mE unplausible Werte

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung