Scheinleistung trotz 0W Leistung

  • Hallo!

    mein neu installiertes Shelly Pro 3EM misst auf Phase B trotz 0W Leistung über 40VA Scheinleistung....was könnte das sein? Die Zuordnungen der 3 Phasen zu den 3 Messwandlern ist auf jeden Fall richtig. Spielt die Messwandlerposition zueinander eine Rolle? (auf C speist Balkonkraftwerk ein, deshalb der negative Wert)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    2 Mal editiert, zuletzt von Twostone (13. Mai 2025 um 07:37)

  • Die Zuordnungen der 3 Phasen zu den 3 Messwandlern ist auf jeden Fall richtig.

    Bitte wie folgt nachmessen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Leistungsfaktor N/A und 0 W klingt nach Fehler beim Wandleranschluss / Wandlermontage / Phasenzuordnung.

    Du kannst uns auch mal Fotos von der Installation posten. Vielleicht kann man darauf was sehen um Tipps zu geben.

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung

  • Hi! Die Zuordnung stimmt, also natürlich 0V bei gleicher Phase. Ich versuche heute Abend, den Wandler B auszuklippsen und an anderer Stelle einzubauen. Gibt es dort vielleicht Einstreuungen?