Hallo Freunde! Kann ich den Shelly Pro ЗEM 3CT63 verwenden, wenn ein 24KW Durchlauferhitzer darüber läuft?
Hallo Freunde! Kann ich den Shelly Pro ЗEM 3CT63 verwenden, wenn ein 24KW Durchlauferhitzer darüber läuft?
Hallo ,
meine Meinung : vom Strom her ja, denn der DLE wird bei 24KW so um die 34-36A aufnehmen. Entscheidend ist , ob die Leitungen die dafür vorgesehen sind, durch den Sensor passen ( Lochgröße )
Ja, technisch passt das, da man mit dem Pro 3EM 3CT63 pro Phase 63 A messen kann.
Ein 6² reicht ja normaler Weise. Das sollte ja durch einen 63A Wandler passen.
Laut Datenblatt:
Conductor cross section: |
|
Für mich sieht die Öffnung auf den Bildern durchaus größer aus. Oder lese ich die Spec falsch?