Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 Relais getrennt schalten per HTTP oä

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Frage in die Runde, stelle mich vermutlich zu blöd an.

    Wie kann ich bei besagtem Shelly per HTTP oä. das Relais unabhängig vom Dimm-Wert ein bzw. ausschalten und den Status abfragen?

    Danke schon mal

  • Vielen Dank, auf light bin ich nicht gekommen :/

    Nachtrag: geht nur wenn Dimmwert über null ist, vermutlich interne Abhängikeit.

    Einmal editiert, zuletzt von Zausel (12. April 2025 um 18:59)

  • Code
    http://<shelly-ip>/light/0?turn=on

    ohne sonstige parameter schaltet der dimmer entweder auf den zuletzt eingestellten brightness wert oder mindestens auf das voreingestellte minimum (siehe screenshot)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    es ist entweder eine solche voreinstellung nötig oder ein brightness level in der url, in beiden fällen natürlich über null ^^

  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.